看看我们的工程柱子做得是不是很牛批呢
yewei123
yewei123 Lv.2
2006年04月18日 14:40:12
来自于建筑构造
只看楼主

这是我们现场检查时发现的问题,也不知道同行有什么见解,当时这种属于上层收截面。但是施工方这种收法究竟正确不呢,让大家共同探讨。。。

这是我们现场检查时发现的问题,也不知道同行有什么见解,当时这种属于上层收截面。但是施工方这种收法究竟正确不呢,让大家共同探讨。。。

1145349300359.jpg

免费打赏
liukai19840923
2006年05月29日 21:57:43
12楼
你们的工程柱子做得是很牛批,那你们等着罚款吧吧,哈哈,
回复
miaojl
2006年06月08日 22:46:05
13楼
晕,真是他娘的胡闹,什么施工队伍,怎么招的标。
回复
shtyjsjg
2006年07月20日 11:48:19
14楼
建筑市场真的是很乱!招投标直接导致了施工!
回复
hollow456
2006年08月01日 23:24:54
15楼
这是施工单位管理问题,和招标扯不上关系。
这个柱子变截面的话,上层钢筋就位后,下层直接向内弯曲,也有这种作法,不要大惊小怪,
就算图纸设计不是这种,也可以通过焊接修正。
那个叫FUSHOUFENG的。你不懂不要装懂。明明是双肢箍,什么叫一肢箍
一肢箍是S钩。再说了,上一层要变截面,把箍筋全加好,还怎么变。连这都不知道,还好意思批别人。
回复
anan831229
2006年08月02日 12:28:21
16楼
豆腐工程
回复
hly88
2006年08月05日 17:02:20
17楼
你们见过比萨斜塔吗?就不会觉得奇怪了
回复
hly88
2006年08月05日 17:03:11
18楼
如果能把它做出来那就更牛了
回复
lvbiao0621
2006年08月06日 12:08:30
19楼
柱子做成这样,在现在的工程上很多的,我以胶做到的比这个还离谱呢
回复
肉逗
2006年08月06日 21:34:30
20楼
这种做法也能将就,但是折弯点不在这里,而且弯折角度也太大。。。。。。
回复
gmljk
2006年08月09日 01:01:52
21楼
这个明显是施工队施工水平问题.在施工前没有研究透图纸,做到第二层时才发现柱子是变截面,只好硬着把钢筋弯曲,这样一来很容易把钢筋与新浇砼的界面爆裂,丧失握裹力.应该按照图纸变截面的标准做法施工,如果是正规图纸,会有变截面柱子大样图的.
回复

相关推荐