请教:在做高层排水时一般怎么解决因楼层太高污水流下来造成最下边45度损坏的办法? 补充:因立管与水平管连接处的45度在重力下容易损坏。

请教:在做高层排水时一般怎么解决因楼层太高污水流下来造成最下边45度损坏的办法?


补充:因立管与水平管连接处的45度在重力下容易损坏。
免费打赏
laz81088
2011年04月21日 16:53:32
3楼
立管应采用乙字管消能,立管与水平出户管连接,采用钢制弯头
回复
bravo1573
2011年05月04日 11:16:45
4楼
一楼说的做法比较常见。。
回复
co1487924551975
2017年02月24日 16:25:24
5楼
也可以考虑特殊单立管,下加大曲率铸铁弯头