【分享】电压力焊的钢筋质量问题(豆腐电渣焊)?
httq966
httq966 Lv.5
2011年04月11日 15:03:45
只看楼主

这是我刚才到二十几层拍的。看到很多是这样,快要封板了。[ 本帖最后由 httq966 于 2011-4-11 15:07 编辑 ]

这是我刚才到二十几层拍的。看到很多是这样,快要封板了。

[ 本帖最后由 httq966 于 2011-4-11 15:07 编辑 ]

DSC02361.JPG


DSC02362.JPG


DSC02363.JPG


DSC02364.JPG


DSC02365.JPG


DSC02366.JPG


DSC02367.JPG


DSC02368.JPG


DSC02369.JPG


DSC02370.JPG


DSC02371.JPG


DSC02372.JPG


DSC02373.JPG

免费打赏
xiaotiantian1986
2011年04月12日 10:20:05
12楼
绝对的不合格,电闸压力喊明显存在问题的。钢筋锈蚀也非常严重!
回复
peisen_zhang
2011年04月12日 10:26:56
13楼
个人觉得板墙的钢筋如果焊成这样还情有可原,比较钢筋比较细,难以固定;
但柱钢筋焊成这样,绝对不应该的,应该要求割掉重焊。
回复
ale666666
2011年04月12日 10:32:20
14楼
可以截下来送检测中心做试拉实验啊
回复
wbzong0724
2011年04月12日 11:10:59
15楼
电渣压力焊时很多钢筋出现了错位,还有有的焊包厚度好像小于4毫米,也是不行的,这些都要烧掉,重新焊
回复
kalbxx
2011年04月12日 11:16:08
16楼

确实如此
回复
ruguochonglai
2011年04月12日 11:22:04
17楼
我还没怎么去过工地,没有仔细见什么焊接是合格的,能不能大家发个图片,学习下啊,谢谢啊
回复
xinzui19861214
2011年04月12日 11:22:43
18楼
电渣压力焊明显存 在问题的
回复
52stef
2011年04月12日 11:46:10
19楼
焊包偏位,钢筋锈蚀严重,相邻钢筋错接距离不够。
回复
xyf362102
2011年04月12日 12:16:55
20楼

顶起来
回复
zjn357327221
2011年04月12日 12:23:36
21楼
看起来不让人舒心。