【分享】电压力焊的钢筋质量问题(豆腐电渣焊)?
httq966
httq966 Lv.5
2011年04月11日 15:03:45
只看楼主

这是我刚才到二十几层拍的。看到很多是这样,快要封板了。[ 本帖最后由 httq966 于 2011-4-11 15:07 编辑 ]

这是我刚才到二十几层拍的。看到很多是这样,快要封板了。

[ 本帖最后由 httq966 于 2011-4-11 15:07 编辑 ]

DSC02361.JPG


DSC02362.JPG


DSC02363.JPG


DSC02364.JPG


DSC02365.JPG


DSC02366.JPG


DSC02367.JPG


DSC02368.JPG


DSC02369.JPG


DSC02370.JPG


DSC02371.JPG


DSC02372.JPG


DSC02373.JPG

免费打赏
httq966
2011年04月11日 15:09:41
2楼
这算不算大问题?问题大不大?这层我发现很多是这样的
回复
csalfj
2011年04月11日 15:49:57
3楼
看图问题应不大.只是个别搭接的垂直度不够.
回复
httq966
2011年04月11日 22:35:23
4楼
多谢回复。我只是觉得不应该这样而已。
回复
天三
2011年04月12日 08:55:53
5楼
90%的不合格,焊药没有清理干净,水泥浆没有清理,质量保证一点没有。
回复
tlganggang
2011年04月12日 09:06:55
6楼
偏弧、钢筋错位、裤线没对齐、钢筋锈蚀。鉴定完毕。
回复
tpgzyaw
2011年04月12日 09:16:19
7楼
表观上去没什么大的问题啊!具体要检测后才知道啊!
回复
andyluoo2012
2011年04月12日 09:28:27
8楼
我也学习一下 哈哈
回复
co188hzq
2011年04月12日 09:32:07
9楼
问题很大 结果很严重 压力焊很多不和格
回复
zhoutaozc
2011年04月12日 09:44:20
10楼
钢筋水泥浆没有清理、焊接偏弧、钢筋错位,问题不是很大,要是对焊接质量不放心,可以现场取样抽检
回复
砼混凝土
2011年04月12日 09:54:04
11楼
感观上是不合格,
看上去像气压焊,
对!现场取样去有资质单位试拉,这样施工单位就快速整改了!!
回复

相关推荐

APP内打开