地基处理说明汇总-希望大家踊跃提供
yzp2000_2000
2006年04月18日 12:06:10
只看楼主

我正在做的工程需要地基处理,但不知道说明应该怎么写,应该注意什么,希望大家赐教,谢谢了(有可能的话上传图纸上来,计算时注意什么最好也能说一下)建筑地基处理技术有:1、换填垫层法2、预压法3、强夯法和强夯置换法4、振冲法5、砂石桩法6、水泥粉煤灰碎石桩法7、夯实水泥土桩法8、水泥土搅拌法9、高压喷射注浆法10、石灰桩法11、灰土挤密桩法和土挤密桩法12、柱锤冲扩桩法13、单液硅化法和碱液法

我正在做的工程需要地基处理,但不知道说明应该怎么写,应该注意什么,希望大家赐教,谢谢了(有可能的话上传图纸上来,计算时注意什么最好也能说一下)
建筑地基处理技术有:
1、换填垫层法
2、预压法
3、强夯法和强夯置换法
4、振冲法
5、砂石桩法
6、水泥粉煤灰碎石桩法
7、夯实水泥土桩法
8、水泥土搅拌法
9、高压喷射注浆法
10、石灰桩法
11、灰土挤密桩法和土挤密桩法
12、柱锤冲扩桩法
13、单液硅化法和碱液法
14、其他方法
免费打赏
liuyunhe830909
2006年05月02日 20:07:48
2楼
比我以前学的《建筑工程事故分析与处理》教材上的还少
回复
xitieh
2006年05月05日 13:50:43
3楼
说明:
1.本工程依据******提供的《******项目岩土工程勘察补充报告》及******提供的基础平面图及处理后复合地基承载力特征值要求进行设计。
2.本工程采用CFG桩复合地基加固方案,处理后复合地基承载力标准值不小于180KPa。
3.本工程设计有效桩长10.0m,保护桩长0.50m,桩径400mm,桩间距为1.70m,D1#楼共布置391根桩。
4.该工程%%p0.00=25.00m,桩顶标高均为-4.42m,绝对标高为20.58m。
5.复合地基承载力检验宜采取单桩复合地基静载荷试验,检验数量不少于3点。
6.基础垫层下铺设200mm厚石屑褥垫层,CFG桩验收合格后方可进行褥垫层施工,夯填度不大于0.9
回复
yzp2000_2000
2006年05月08日 10:50:47
4楼
有没有图纸啊
回复
hilevel
2006年12月11日 18:06:11
5楼
硅化加固法始于1887年,是一种比较古老的灌浆工艺。
硅化加固是利用带有网状孔眼的注浆管,将硅酸钠(Na2O·nSiO2)I溶液与氯化钙(CaCl2)溶液分别轮换注入土中,使土体固化的一种化学加固方法。只采用硅酸钠一种溶液的称为单液硅化法;采用硅酸钠与氯钙两种溶液的称为双液硅化法。根据溶液注入方式又可分为无压单液硅化、压力单液硅化、压力双液硅化与电动双液硅化等四种。无压单液与压力单液硅化适用于黄土地基加固。在黄土地区采用无压还是压力硅化,取决于土中是否存在微裂隙及其密度大小。对于结构疏松的自重湿陷性黄土及新近堆积黄土,可采用无压自渗方式注入,否则将导致流速过大,溶液损失,渗透不均匀,不能形成理想的圆柱形加固体。双液硅化法适用于渗透系数为0.1m/d时,由于土粒间孔隙十分微小,采用一般压力注浆,渗透速度很慢甚至灌不进去。此时借助电渗原理采用电动硅化法,可扩大加固半径,满足加固要求。但此法耗电量大,成本高,现在已被其他加固方法所取代。
硅化加固法不宜用于被沥青、油脂和石油产品浸透的土,也不宜用于地下水pH值大于9的土。因为油类物质阻碍胶薄膜的凝结,pH值大于9的地下水对硅化加固地基有腐蚀作用。