请教高手,照明回路的电流如何确定?现在有两种现在。一是每个回路灯泡的功率除以电压(220v) 二是查出光源的工作电流,然后相加。这两种方法的计算结果相差较大,到底哪种是正确的。请高人详解,谢谢
请教高手,照明回路的电流如何确定?现在有两种现在。一是每个回路灯泡的功率除以电压(220v) 二是查出光源的工作电流,然后相加。这两种方法的计算结果相差较大,到底哪种是正确的。请高人详解,谢谢
12楼
第一种,加镇流器的功率进行计算。
回复
13楼
路过,学习了。
回复
14楼
同意7楼得,那才是真正的算法
回复
15楼
学习学习。有所收获。。。
回复
16楼
P=KxUICOSφ,单独回路中KX=1,U=220,P就是单相回路的功率之和(含镇流器),功率因数一般只带补偿,可取0.9。气体放电灯启动时间较长,应按其启动电流来算。
=========
学习了
回复
17楼
按照单相相负荷计算出照明回路的计算电流,根据计算电流来选择开关。但是开关的选择需要注意速断电流要能够避开起动电流大的灯具,比如气体放电灯,具体的起动电流可从厂家样本查得。
回复
18楼
施工中的确遇到这样的问题,一起有近10几个回路线,公共线的电流应该不小吧,学习啦
回复
19楼
用钳表测不同时段的电流便ok!记住其所配用灯具功率.简单实用!
回复
20楼
我一般是按第一种来计算的
回复
21楼
一般都是按第一种计算,像带镇流器的灯具启动电流都大于正常运行电流,第二种方法所测电流是灯具的运行电流,不准确
回复