照明回路的回路电流如何确定?
skyp007
skyp007 Lv.2
2011年04月11日 14:12:45
来自于照明工程
只看楼主

请教高手,照明回路的电流如何确定?现在有两种现在。一是每个回路灯泡的功率除以电压(220v) 二是查出光源的工作电流,然后相加。这两种方法的计算结果相差较大,到底哪种是正确的。请高人详解,谢谢

请教高手,照明回路的电流如何确定?现在有两种现在。一是每个回路灯泡的功率除以电压(220v) 二是查出光源的工作电流,然后相加。这两种方法的计算结果相差较大,到底哪种是正确的。请高人详解,谢谢
免费打赏
nanhu006
2011年04月13日 10:23:02
2楼
正常就是按第一种,第二种测出的电流是灯具正常 工作后的稳定电流,像金卤灯的启起电流是其额定电流的1.1-1.3倍
回复
hwz0617
2011年04月13日 10:45:24
3楼
正常按第一种,把所有功率相加后除以额定电压及功率因数和正常开灯系数。
回复
老徐小张
2011年04月13日 20:47:36
4楼
工业与民用配电设计手册上有单相功率的确定,还要考虑镇流器的功率的吧。
回复
yyip2010
2011年04月14日 00:12:46
5楼
///////////
回复
specter99
2011年04月14日 08:19:03
6楼
自补偿灯具需要考虑镇流器的
回复
dengling111
2011年04月14日 10:38:49
7楼
P=KxUICOSφ,单独回路中KX=1,U=220,P就是单相回路的功率之和(含镇流器),功率因数一般只带补偿,可取0.9。气体放电灯启动时间较长,应按其启动电流来算。
回复
dengling111
2011年04月14日 10:40:51
8楼
据我所知金卤灯启动电流可达10倍额定电流。
回复
tottie
2011年04月14日 10:47:12
9楼
基本都按第一种,但是要再加上镇流器的功率进行计算,得出的电流还要再乘上启动电流系数;第二种电流是工作电流,没啥意义。
回复
yinwd0228
2011年04月14日 15:20:00
10楼
按第一种计算,还要考虑镇流器的功率
回复
dianqizhao
2011年04月14日 15:52:46
11楼
可按第一种计算,并且要考虑镇流器作用。适当提高电缆
回复