请问3HP水冷冷水机,R407C系统,高低压保护压力设定值设定多少MPa为好。谢谢!
请问3HP水冷冷水机,R407C系统,高低压保护压力设定值设定多少MPa为好。谢谢!
2楼
看你用的换热器与压缩机了,假如是干式蒸发器,为了防止蒸发器冷媒水结冰,冷媒水最低出水温度为5度,一般干式换热器传热温差取5度,蒸发温度不低于0度,因此低压保护值设为0.3Mpa,;高压主要取决压缩机允许的运行范围(换热器一般没问题)。
回复
3楼
楼上说的很仔细。补充一下高压最好设定为1.7mpa
回复
4楼
谢谢!非常感谢!请问为什么高压保护设定1.7MPa.
回复
5楼
根据压缩机的极限值及 确定啊
回复