钻孔灌注桩的施工不同于普通楼房的施工,在普通的楼房施工中钢筋接头试件是在监理人员的见证下随机抽取(截取),随即送至检测机构进行检测,检测合格后即可进行下道工序的施工(浇筑混凝土);不合格时,可以进行整改,直到合格。但是在钻孔灌注桩的施工中就不能这样做了;因为钻孔灌注桩在钻完孔后立即进行换浆、清孔,合格后立即放钢筋笼,在安放时一般需要接笼(此时截取试件,最具有代表性)。钢筋笼安放合格后进行二次清孔;清孔合格后立即进行混凝土的浇筑(为了防止塌孔、缩孔等问题)。不能等试件的试验结果合格后再浇筑混凝土。
如果钢筋接头试件的试验结果不合格应该怎么处理呢?请讨论。
22楼
新人,说说自己的意见。不要见笑。
第一,焊接是否到位,貌似规范里面都有。这个可以查规范,监理在焊接的时候不在现场么?一般监理都是有资质的,有问题了监理拖不了责任。
第二,看检查结果是否能用其他方式补救。如情节严重当然要从
新来做。
回复
23楼
学习了!谢谢各位高手
回复
24楼
值得学习,看看高手道解
回复
25楼
我觉得如果试拉结果不合格,那就等打桩完毕后,进行桩承载力检测的时候,如果桩承载力不合格的话,就加固处理;如果合格的话,就按照合格验收.钢筋虽然不合格,但是桩还是合格的
回复
26楼
严重同意18楼的说法
回复
27楼
桩钢筋笼钢筋焊接试件要提早做,每组可以代表300个节头
回复
28楼
是不是要补桩啊?
回复
29楼
回复
30楼
好,谢谢,借用了
回复
31楼
提前看超前钻资料,提前焊好钢筋笼,随机抽样送验,两天之内可以知道结果了吧,合格的话钻好就可以放入
回复