钻孔灌注桩的施工不同于普通楼房的施工,在普通的楼房施工中钢筋接头试件是在监理人员的见证下随机抽取(截取),随即送至检测机构进行检测,检测合格后即可进行下道工序的施工(浇筑混凝土);不合格时,可以进行整改,直到合格。但是在钻孔灌注桩的施工中就不能这样做了;因为钻孔灌注桩在钻完孔后立即进行换浆、清孔,合格后立即放钢筋笼,在安放时一般需要接笼(此时截取试件,最具有代表性)。钢筋笼安放合格后进行二次清孔;清孔合格后立即进行混凝土的浇筑(为了防止塌孔、缩孔等问题)。不能等试件的试验结果合格后再浇筑混凝土。
如果钢筋接头试件的试验结果不合格应该怎么处理呢?请讨论。
32楼
值得学习,看看高手道解
回复
33楼
这就是中国的建筑行业,规范是死的
人是活的
做事不要那么死板啊
回复
34楼
7楼和9楼是正解,问题是先进行检验,半成品合格了才能进行下到施工程序。如果违反了施工程序进行施工,产生的问题就要由相关责任人承担责任了。应由设计、建设单位、施工单位、监理单位共同协商处理办法,并由设计单位出具设计变更。例如在废桩附近做加强桩,承台等连接加固。总之很麻烦
回复
35楼
不行在加倍送,在不行就不送钢筋,送钱
回复
36楼
为什么不提前将一个检验批的试件送检呢?
回复
37楼
等高手解答
回复
38楼
有问题,国家施工规范关于偏差范围是以毫米为单位的,如2mm、5mm、4mm等等。
回复
39楼
怎么会不合格呢 ????
回复
40楼
做都做好了 ,还想什么啊!请客吃饭,搞定!
不过最好还是不要钢筋笼立着焊接,做不好不说,还经常被人挑刺。要么搞个大吊机放下去,要么先放进去一部分,掉到起搞,一般都没有问题的。
回复