现有一高强预应力管桩补桩问题须各为指点一下; 1、地质条件:溶洞率39%,桩端持力层微风化破碎灰岩层,淤泥质土层平均厚5m; 2、本工程广东肇庆地区,10层剪力墙结构,住宅 3、采用高强预应力管桩,单桩承载1000KN,终压3000KN;原桩图补桩后的图桩号图补桩原因,99号断桩终压2000; 101、108号已打入30m,终压值1100左右,估计可能遇到溶洞请教各位高手有什么高见,我这样补桩合适否

现有一高强预应力管桩补桩问题须各为指点一下;
1、地质条件:溶洞率39%,桩端持力层微风化破碎灰岩层,淤泥质土层平均厚5m;
2、本工程广东肇庆地区,10层剪力墙结构,住宅
3、采用高强预应力管桩,单桩承载1000KN,终压3000KN;
原桩图 未命名.jpg
补桩后的图 未命名1.jpg
桩号图 未命名3.jpg
补桩原因,99号断桩终压2000;
101、108号已打入30m,终压值1100左右,估计可能遇到溶洞
请教各位高手有什么高见,我这样补桩合适否

未命名.jpg


未命名1.jpg


未命名3.jpg

免费打赏
ymy925
2011年04月13日 09:18:12
12楼
30m,静载试验看,压桩力虽不满足设计要求,但承载力应该满足1000的要求的。溶洞率那么高,本人认为不适宜这样布置承台,应考虑做大承台,所有承台连在一起,桩筏基础。想省,也不要这么冒风险。
回复
x1xqq
2011年04月13日 09:29:31
13楼

这确实是个问题
回复
duweijin2005
2011年04月13日 09:55:54
14楼
3、岩溶(不良地质)
本次钻探,于ZK2、ZK7、ZK7、ZK10、ZK11、ZK12、ZK12、ZK15、ZK15、ZK16、ZK17、ZK20钻孔揭露有溶洞,见溶洞率为39.1%,洞高0.50-2.40m,由可塑粉质粘土全充填,钻进漏水,溶洞顶板厚度岩层0.30-1.30m,厚度薄,对工程不利,应作相应处理,设计、施工要引起注意。
本场区,地质情况较复杂,溶洞、溶沟、溶槽、石笋无规则于灰岩中发育分布。
回复
duweijin2005
2011年04月13日 10:19:58
15楼
岩溶(不良地质)
2011年04月13日 10:22:44
16楼
考虑到此地质情况,已经就计算结果多布置一根桩,这样做作用大吗?
回复
x1xqq
2011年04月13日 13:53:38
17楼
应从端承力折减角度来看,因为最怕桩端下有溶洞。取一个端承力折减后的承载力,复算桩数。
回复
huyuan_993
2011年04月13日 15:06:22
18楼
我们湖北这边终压只要是桩设计的承载力特征值的两倍就可以了。你们那咋搞3倍呢?
回复
jmldw
2011年04月13日 16:43:18
19楼
溶洞地区规范都不建议用管桩,通常用冲孔桩,补桩桩距一般要3D
回复
newlt_179
2011年04月13日 17:35:49
20楼
岩溶地区不适合管桩,岩溶地质为微风化灰岩,作为端承管桩的持力层,极容易造成断桩,如果普遍桩长能到30m,承载力1000KN,可按桩长控制,承载力应该能达到,桩端在粉质粘土层收锤,做静载检验.