桩基础补桩问题
duweijin2005
2011年04月10日 15:33:38
来自于地基基础
只看楼主

现有一高强预应力管桩补桩问题须各为指点一下; 1、地质条件:溶洞率39%,桩端持力层微风化破碎灰岩层,淤泥质土层平均厚5m; 2、本工程广东肇庆地区,10层剪力墙结构,住宅 3、采用高强预应力管桩,单桩承载1000KN,终压3000KN;原桩图补桩后的图桩号图补桩原因,99号断桩终压2000; 101、108号已打入30m,终压值1100左右,估计可能遇到溶洞请教各位高手有什么高见,我这样补桩合适否

现有一高强预应力管桩补桩问题须各为指点一下;
1、地质条件:溶洞率39%,桩端持力层微风化破碎灰岩层,淤泥质土层平均厚5m;
2、本工程广东肇庆地区,10层剪力墙结构,住宅
3、采用高强预应力管桩,单桩承载1000KN,终压3000KN;
原桩图 未命名.jpg
补桩后的图 未命名1.jpg
桩号图 未命名3.jpg
补桩原因,99号断桩终压2000;
101、108号已打入30m,终压值1100左右,估计可能遇到溶洞
请教各位高手有什么高见,我这样补桩合适否

未命名.jpg


未命名1.jpg


未命名3.jpg

免费打赏
duweijin2005
2011年04月10日 15:35:25
2楼
自己先顶起,希望大家多给意见
回复
x1xqq
2011年04月11日 14:15:42
3楼
101、108号已打入30m,终压值1100左右,估计可能遇到溶洞
补桩位还遇到溶洞咋办?
溶洞率39%,设计是如何考虑的?
回复
asoidd
2011年04月11日 17:10:35
4楼
多谢分享
回复
duweijin2005
2011年04月11日 18:22:04
5楼
最初是考虑用冲孔桩,但工期长,造价高,老总给改了。在甲方设计单位干不可避免阿。
回复
duweijin2005
2011年04月12日 00:45:37
6楼
真是门可罗雀。再提问,补桩是否有相应规范,如桩距等~?
回复
x1xqq
2011年04月12日 09:06:46
7楼

补桩无相应的规范条文。补桩的桩距不满足规范要求,常常是不可避免的。
回复
realpongo
2011年04月13日 08:58:09
8楼
溶洞地区并不适合使用管桩,请慎重。
回复
xdq999
2011年04月13日 09:03:39
9楼
溶洞按规范要求是要填实处理的;按图中补桩也可以,我觉得可以再优化一下使受力、桩布置更加合理,承台配筋要用有限元计算分析。
回复
x1xqq
2011年04月13日 09:16:05
10楼

可否介绍一下溶洞地区的基本情况?
回复
x1xqq
2011年04月13日 09:17:30
11楼
用桩的基本情况