桩基础补桩问题
duweijin2005
2011年04月10日 15:33:38
来自于地基基础
只看楼主

现有一高强预应力管桩补桩问题须各为指点一下; 1、地质条件:溶洞率39%,桩端持力层微风化破碎灰岩层,淤泥质土层平均厚5m; 2、本工程广东肇庆地区,10层剪力墙结构,住宅 3、采用高强预应力管桩,单桩承载1000KN,终压3000KN;原桩图补桩后的图桩号图补桩原因,99号断桩终压2000; 101、108号已打入30m,终压值1100左右,估计可能遇到溶洞请教各位高手有什么高见,我这样补桩合适否

现有一高强预应力管桩补桩问题须各为指点一下;
1、地质条件:溶洞率39%,桩端持力层微风化破碎灰岩层,淤泥质土层平均厚5m;
2、本工程广东肇庆地区,10层剪力墙结构,住宅
3、采用高强预应力管桩,单桩承载1000KN,终压3000KN;
原桩图 未命名.jpg
补桩后的图 未命名1.jpg
桩号图 未命名3.jpg
补桩原因,99号断桩终压2000;
101、108号已打入30m,终压值1100左右,估计可能遇到溶洞
请教各位高手有什么高见,我这样补桩合适否

未命名.jpg


未命名1.jpg


未命名3.jpg

免费打赏
duweijin2005
2011年04月14日 00:16:43
22楼
终压值取3倍的承载力特征值,是考虑遇到溶洞顶灰岩层较薄时,加强终压值是考虑将其压穿,增加安全性。
回复
duweijin2005
2011年04月14日 00:24:36
23楼

这个折减系数是如何确定,小弟没有经验阿?
回复
duweijin2005
2011年04月14日 00:34:32
24楼

小区第一栋楼的桩已经基本施工完毕了,100多个桩位,断桩4个,终压值不达要求的5个,这样的情况算是可以的吧。当初在是否使用管桩的问题也和总工相量很旧。再参照旁边工程的经验,综合考虑下还是用管桩
回复
lili500
2011年04月14日 15:54:06
25楼

请教一下,“承台配筋用有限元计算分析”,一般用什么软件去分析?能不能介绍一下。
回复
x1xqq
2011年04月14日 16:36:59
26楼

我的意思是看多加了一根桩的设计安全到底如何,应该知道端承力用了几成,应该是端承力用了越少越安全。可以反算一下,实际这个“折减系数”是多少。
回复
qiaomaipi2011
2011年04月14日 17:04:55
27楼
没见过啥溶洞,看了学习学习
回复
youluoyang
2011年04月14日 19:52:35
28楼
溶洞地区不适合管桩,不过既然已经这样了,还是考虑补桩吧,补桩的要求没那么严,毕竟是没有办法的办法
回复
yuguangbin254
2011年04月14日 21:22:41
29楼
向会的人学习了 谢谢
回复
wh_52521_love
2011年04月14日 21:35:00
30楼
溶洞地区的工程没有见过,学习一下
回复
lllhaiyi
2011年04月15日 09:52:22
31楼
学习,望高手多提意见
回复

相关推荐