【分析】3PT 3避雷器手车炸掉事故分析
ly111xj
ly111xj Lv.2
2011年04月09日 14:24:59
只看楼主

3PT+3避雷器手车炸掉了.PT是带剩余绕组的JDZX10-10.开口三角绕组接2次消谐现C相避雷器与PT之间击穿爆炸,A相上桩铜排与PT铁芯有明显放电并击穿PT外绝缘,B相完好熔断器外观完好.已熔断,A.C相PT有明显裂缝,进线柜微机记录是过流速断,电流是41.6A新柜子,通电时间1个多月.请问是什么原因引起的呢?[ 本帖最后由 ly111xj 于 2011-4-11 12:29 编辑

3PT+3避雷器手车炸掉了.
PT是带剩余绕组的JDZX10-10.开口三角绕组接2次消谐
现C相避雷器与PT之间击穿爆炸,A相上桩铜排与PT铁芯有明显放电并击穿PT外绝缘,B相完好
熔断器外观完好.已熔断,A.C相PT有明显裂缝,进线柜微机记录是过流速断,电流是41.6A
新柜子,通电时间1个多月.
请问是什么原因引起的呢?

[ 本帖最后由 ly111xj 于 2011-4-11 12:29 编辑 ]

DSCF0992.JPG

免费打赏
heipao0509
2011年04月13日 09:05:38
42楼
我好像经历过同类的问题,也和楼上所说的差不多,这种设计上是有问题,此避雷器设计上是为真空断路器操作过电压起保护作用的,但在实际运行中,在外部有瞬时单相接地(特别是弧光接地),产生瞬时过电压把避雷器击穿引起爆炸。
回复
ivw2008
2011年04月13日 09:17:08
43楼
学习学习……
回复
chjs001
2011年04月13日 10:14:17
44楼
PT车本身的布置就不合理了 绝缘击穿有可能的啦
回复
wanghaitao198492
2011年04月13日 11:44:05
45楼
二次接线有问题吗
回复
shzhangweibin
2011年04月13日 12:34:42
46楼
不好说,出现炸裂的事故原因很多,需要实地调查的,做实验的,不能妄下结论。
回复
xqlwin
2011年04月13日 18:53:27
47楼
首先说明一下,10kV系统发生单相接地是可以运行2小时的.如果变电站安装了接地寻迹自动装置,则可能进行重合闸,一般是进行试拉,看接地在那个出线上,如果拉掉某出线谐振现象消失,则说明接地就在该出线上!然后将之停运并查找故障!
回复
xqlwin
2011年04月13日 18:57:50
48楼
再说明一下,三PT接线的xiao谐方式,有一次xiao谐方式和二次xiao谐方式两大类,一次xiao谐器接在三PT公共点和地之间,二次xiao谐器接在开口三角.不知你们有没有检查xiao谐电阻,是否损毁?
回复
xqlwin
2011年04月13日 18:58:29
49楼
各位设计同志,不知为什么不喜欢V型接线?!作为系统运行需要,不期望用户侧有过多等效中性点!这将导致铁磁谐振发生概率大大增加!


铁磁谐振有分频谐振,高频谐振,基频谐振,依据具体系统参数而定.一旦发生,若阻尼不够,其过电压值足以摧毁预试或交接试验合格的各器件!
回复
小林电气
2011年04月13日 21:03:41
50楼
既然都使用了一个多月,那么说明接线没有问题,主要还是元件本身的质量问题,次之就是过电压的影响.
回复
lq19740602
2011年04月13日 21:41:01
51楼
在外部有瞬时单相接地,产生瞬时过电压把避雷器击穿,如果避雷器的质量太差,可能引起爆炸。而造成本地的单线接地,引起PT 及熔断器的损坏。
回复

相关推荐

APP内打开