只看楼主

3PT+3避雷器手车炸掉了.PT是带剩余绕组的JDZX10-10.开口三角绕组接2次消谐现C相避雷器与PT之间击穿爆炸,A相上桩铜排与PT铁芯有明显放电并击穿PT外绝缘,B相完好熔断器外观完好.已熔断,A.C相PT有明显裂缝,进线柜微机记录是过流速断,电流是41.6A新柜子,通电时间1个多月.请问是什么原因引起的呢?[ 本帖最后由 ly111xj 于 2011-4-11 12:29 编辑

3PT+3避雷器手车炸掉了.
PT是带剩余绕组的JDZX10-10.开口三角绕组接2次消谐
现C相避雷器与PT之间击穿爆炸,A相上桩铜排与PT铁芯有明显放电并击穿PT外绝缘,B相完好
熔断器外观完好.已熔断,A.C相PT有明显裂缝,进线柜微机记录是过流速断,电流是41.6A
新柜子,通电时间1个多月.
请问是什么原因引起的呢?

[ 本帖最后由 ly111xj 于 2011-4-11 12:29 编辑 ]

DSCF0992.JPG

免费打赏
ly111xj
2011年04月12日 14:27:41
32楼

能解析的清楚点吗,很想学习一下,谢谢
回复
houzaixiang
2011年04月12日 15:03:17
33楼
怎么会有灰呢?那是元件燃烧后产生的,一般可能是高压部分有谐波,或者互感器的质量问题.没有看见其他的图片,不好妄断
回复
wq-lin
2011年04月12日 15:53:21
34楼
学习!!!!!!学习
回复
peaklee5913
2011年04月12日 17:26:47
35楼
学习了,
回复
p619516139
2011年04月12日 20:19:12
36楼
回复
liq188
2011年04月12日 21:07:49
37楼
避雷器选错型号吗?
回复
zfwkkgzjs
2011年04月12日 22:48:56
38楼
学习中,,,,希望最新进展
回复
hzy1107
2011年04月13日 07:46:44
39楼
有可能是,不重视预防性试验的结果!防患于未然。
回复
weifanqin888
2011年04月13日 08:41:12
40楼
曾经我们这里也遇见过这样的问题,同样也是PT手车电压互感器烧毁,与照片上烧毁程度差不多,后来发现是PT二次端接线有误,换掉元件后,重新接线并确认,至今未再出现异常,不知道对楼主有没有帮助。
回复
dengch0324
2011年04月13日 08:47:31
41楼
炸的的确很惨,真的看不出来是新投运一个月的设备。现在这样的手车还是比较多的,应该是很成熟的了。
回复