【分析】3PT 3避雷器手车炸掉事故分析
ly111xj
ly111xj Lv.2
2011年04月09日 14:24:59
只看楼主

3PT+3避雷器手车炸掉了.PT是带剩余绕组的JDZX10-10.开口三角绕组接2次消谐现C相避雷器与PT之间击穿爆炸,A相上桩铜排与PT铁芯有明显放电并击穿PT外绝缘,B相完好熔断器外观完好.已熔断,A.C相PT有明显裂缝,进线柜微机记录是过流速断,电流是41.6A新柜子,通电时间1个多月.请问是什么原因引起的呢?[ 本帖最后由 ly111xj 于 2011-4-11 12:29 编辑

3PT+3避雷器手车炸掉了.
PT是带剩余绕组的JDZX10-10.开口三角绕组接2次消谐
现C相避雷器与PT之间击穿爆炸,A相上桩铜排与PT铁芯有明显放电并击穿PT外绝缘,B相完好
熔断器外观完好.已熔断,A.C相PT有明显裂缝,进线柜微机记录是过流速断,电流是41.6A
新柜子,通电时间1个多月.
请问是什么原因引起的呢?

[ 本帖最后由 ly111xj 于 2011-4-11 12:29 编辑 ]

DSCF0992.JPG

免费打赏
ycsjxcl
2011年04月11日 11:13:16
12楼




同意此看法!!!
回复
wyzh9
2011年04月11日 11:18:47
13楼
:
原帖由 mjfsle 于 2011-4-11 10:48 发表
1:表面上看 好像是避雷器问题 避雷器要定期试验。
2:灰尘也有影响
3:PT二次短路,PT发热烧坏。
同意看法。
回复
chenrongtao
2011年04月11日 11:24:01
14楼
状态够惨,我见过一次,现场PT烧坏了
回复
ly111xj
2011年04月11日 12:07:56
15楼
最新进展:
经查事故发生前45分钟左右,与事故点同一回路的另一电房发生变压器单相接地,导致上级变电站重合闸,并缺相运行,45分钟后此PT车爆炸.那么这45分钟时间里发生了什么?
回复
lingxuct
2011年04月11日 12:38:35
16楼
按说法“A相上桩铜排与PT铁芯有明显放电并击穿PT外绝缘,B相完好,熔断器外观完好.已熔断,A.C相PT有明显裂缝”,是外线路B相接地(谐振过电压)产生的后果。

C相上面是支持绝缘子,下面是电压互感器,中间怎么是“避雷器”?还烧的这么严重?
回复
ly111xj
2011年04月11日 13:41:26
17楼


方案如此.万控也有这种布置的手车.也就照做了.请问还有更合理布置的手车吗?
回复
zhangxiaolinlcy
2011年04月11日 14:46:27
18楼
单相接地,其他两相电压升高,击穿了,单相接地时间过长
回复
心香
2011年04月11日 15:06:37
19楼

没有调查就没有发言权!
回复
ly111xj
2011年04月11日 15:55:58
20楼


照理这个时候进线柜的电压保护应该动作啊,可是为什么没有动?直到事故才以过流速断保护跳闸