层高3.3米的多层厂房,按23米的保护半径,就差一点,应该设两根立管?三根立管?
层高3.3米的多层厂房,按23米的保护半径,就差一点,应该设两根立管?三根立管?
2楼
天正软件计算:水龙带长度25米,材料衬胶,直径65mm,水枪喷嘴直径19mm,充实水柱11.42m,水压18.93m,保护半径28.08m?
但是考虑层高 R=0.8×25+3.0=23.0m?
回复
3楼
图纸保护半径为直径23米,正好有两个角落在保护外;如果按照28米算,应该没问题,但是我还是坚持认为保护半径应该是23米。
回复
4楼
R=0.8×25+3.0=23.0m?不考虑充实水柱长度了?保护半径一般可以按27m考虑
回复
5楼
充实水柱的投影。但是由于层高限制,只取3米,这是一本书上写的,我忘了书名,但是我觉得有道理。
回复
6楼
“充实水柱考虑层高的限制,只取3m”?你还觉得有道理?
回复
7楼
天正软件计算正确,保证5L/s的前提下,充实水柱为11.46m,层高小于9.898米即可
回复
8楼
23,米太小了吧 你的取值有点问题
回复
9楼
保护半径R=(08至0.9)×25+3.0=(20至22.5)+3.0=23至25.5m?
水龙带的折减系数是0.8至0.9。
设置2根立管就可以。
回复
10楼
谢谢,明白了。但是看来保护半径的问题大家计算不一样,等我找到依据再来讨论
回复
11楼
两根消火栓立管?三根立管?