大家好,请问在电容柜中,在电容接触器下是否要加热继电器?加了之后有什么好处吗???在电容接触器上口用断路器还是用熔断器保护呀? 谢谢大家了!!!再此表示感谢!!!

大家好,请问在电容柜中,在电容接触器下是否要加热继电器?加了之后有什么好处吗???
在电容接触器上口用断路器还是用熔断器保护呀?
谢谢大家了!!!
再此表示感谢!!!

1145262763791.JPG

免费打赏
wuyieyouling211
2006年04月17日 16:47:53
2楼
要是加个断路器就不用了吧!~ 要不还得加保险和热继电器
回复
wj3471
2006年04月18日 11:04:56
3楼
我公司原电容柜和你的一样但保险处发热导致线路烧(三相),接触器烧损。后更换接触器带热继电器的使用二年一至正常。
回复
chsh021
2006年04月21日 19:55:40
4楼
一定要的,切换式接触器要和热继电器装在一起
回复
wzk845
2006年04月22日 18:08:27
5楼
要!!!
回复
kenychan
2006年04月29日 13:51:03
6楼
以前设计院出的国标图纸多为熔断器加热继组成,由于加热继电器按照俺多年维修的经验,这种方法也有不好,很少达到保护作用!而且增加故障机会!大多数情况为电容先烧了,热继决不会动作的,或者是热继动作了,主回路却没什么毛病.所以现在大部分厂家一是为了实用起见,二是为了节省成本,都取消了这种控制方式,但是取消热继时改用断路器控制.这种方式较省钱,实用,维修容易.
回复
ztszhou
2006年04月29日 14:15:48
7楼
同意楼上的
回复
zh_yingyu
2006年04月29日 14:53:23
8楼
接触器烧毁和有无热继电器无关,因为你的热继电器没动作。接触器的烧坏是因为没有选用电容器专用接触器
回复
tcchezhong
2006年04月29日 14:57:46
9楼
请查阅电容器设计规范。GB50227-95,4.2.2 (3)。
回复
yangtieqiang
2006年04月29日 15:00:45
10楼
1.加热继电器
2.用断路器
回复
huntsmens
2006年05月01日 17:20:28
11楼
是用电容器投切专用真空开关 哈哈