梁的最大配筋率是多少??
xboywind
xboywind Lv.2
2006年04月17日 15:44:40
只看楼主

RT梁的最大配筋率是算的还是规定的??2.5%是么??请教

RT
梁的最大配筋率是算的还是规定的??
2.5%是么??
请教
免费打赏
萧剑
2008年10月29日 14:22:51
22楼
对于单筋截面其最大配筋率为ρ
回复
mnj66
2008年10月29日 14:44:23
23楼
框架梁端部配筋:按承载力计算的钢筋不应超过 2.5%;按裂缝宽度控制的钢筋可以不受 2.5%的限制。
梁跨中配筋:受压区高度不超过界限受压区高度即可。
回复
萧剑
2008年10月29日 16:02:20
24楼
6.3.3 梁的钢筋配置应符合下列各项要求:
1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5% 且计入受压钢筋的梁端混凝土
受压区高度和有效高度之比一级不应大于0.25 二三级不应大于0.35
2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值除按计算确定外一级不应小于0.5 二三级不应小于0.3.
回复
萧剑
2008年10月29日 16:04:54
25楼
高强混凝土框架的抗震构造措施应符合下列要求:
1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于3%(HRB335 级钢筋)和2.6%(HRB400
级钢筋) 梁端箍筋加密区的箍筋最小直径应比普通混凝土梁箍筋的最小直径增大2mm
回复
coyotelll
2008年11月26日 16:52:23
26楼
我看了砼规11.3.1条认为其中有三点要注意:
一。计算的是考虑地震作用组合时,这是前提;
二。对于最大配筋率的强制规定是针对梁端,负弯矩区,这是部位;
三。对于梁端最大配筋率的要求给了两个限制值,二者需同时满足:1.双筋截面,即考虑了受压钢筋时,以相对受压高度来确定最大配筋率;2.在1的基础上,同时要求梁端的受拉钢筋配筋率不大于2.5%。

请大家指正!

[ 本帖最后由 coyotelll 于 2008-11-26 16:56 编辑 ]
回复
liaoyonglu
2009年03月01日 16:37:57
27楼
是啊,规范只指出梁端。我看我以前的毕业设计跨中最大配筋也是用的2.5%。蒙了!
回复
baowei196
2009年05月07日 21:24:59
28楼
梁底部的最大配筋率到底是多少啊
回复
aiken0307
2009年05月07日 22:14:10
29楼
这个问题讨论的,我觉得很有必要。本来以为自己清楚了,实际上还是半混沌状态。有没有哪位权威的解释?倒底是梁端还是跨中?通用?:handshake
回复
tangqian
2009年05月08日 08:36:15
30楼

看了几个回帖,都没忍心看完
除了看到版主的概念很清晰以外 没看到一个说的上路子的
概念清晰的 就都是言简意赅的说清楚了
拜托 要是有人对这个问题还糊涂着 那么好好看看混凝土构件的基本计算 理解一下计算假定 理解一下计算公式
理解公式适用的界限条件....
回复
luyueyang
2009年05月08日 14:43:15
31楼
查查规范就知道了
自己查出来的才最记得牢
回复

相关推荐

APP内打开