RT梁的最大配筋率是算的还是规定的??2.5%是么??请教
RT
梁的最大配筋率是算的还是规定的??
2.5%是么??
请教
12楼
按照公式,按照单筋计算出的受压高度是偏于安全的,但应该还与梁的承弯能力有关,需要的承弯值不同,楼上的仁兄1.6~1.8%怎么出来的能解答一下吗?
回复
13楼
在线等待有人回答下111111111111111
回复
14楼
我都是按规范2.5%考虑的,,
回复
15楼
规范2.5%考虑这个我知道啊,但是实在不明白1.6~1.8%怎么出来的,
回复
16楼
最大配筋率=55fc/fy
这个好象不是规范规定吧,只是个人的经验吧,
回复
17楼
:( 没人理我 ggggggggggggggggggggg
回复
18楼
原帖由
ethan183 于 2006-4-19 00:47 发表
在《高规》和《抗规》里,都明确指出,“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%”。通俗说就是梁上部支座处钢筋要小于2.5%。但梁底跨中的最大配筋率,规范里并未明确说明。
2.5规范明确说明是纵向受拉钢筋,跨中的当然也是纵向受拉钢筋,不是吗?
回复
19楼
为什么你非要知道那个1.6~1.8,而且楼上说了那是单筋的情况,研究这个没什么意义
再知道个经济配筋率就能很好的对梁进行配筋了,最优配筋率1.5%
回复
20楼
原帖由 ethan183 于 2006-4-19 00:47 发表
在《高规》和《抗规》里,都明确指出,“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%”。通俗说就是梁上部支座处钢筋要小于2.5%。但梁底跨中的最大配筋率,规范里并未明确说明。
2.5规范明确说明是纵向受拉钢筋,跨中的当然也是纵向受拉钢筋,不是吗?
人家说明的是梁端!!
回复
21楼
同意楼上说法,规范的2.5%应该指的是梁支座负筋
回复