梁的最大配筋率是多少??
xboywind
xboywind Lv.2
2006年04月17日 15:44:40
只看楼主

RT梁的最大配筋率是算的还是规定的??2.5%是么??请教

RT
梁的最大配筋率是算的还是规定的??
2.5%是么??
请教
clark1179
2006年04月17日 17:17:57
2楼
《抗规》中有明确规定,强条。
回复
luohongguang811
2006年04月17日 19:02:34
3楼
在非抗震中,是截面相对受压高度。在抗震中,有专门规定,具体见《砼规》《抗规》.
回复
ougaogong
2006年04月17日 21:36:10
4楼
避免混凝土先于钢筋屈服就压坏,规定最大受压区高度。为了保证结构延性,规定最大配筋率。我估算过,一般1.6~1.8%配筋率就基本上是单筋的最后的塑性铰形成条件。
回复
xboywind
2006年04月18日 15:51:26
5楼
那你的意思就是说我们做工程最好不要超过2%??
是不??
回复
ethan183
2006年04月19日 00:47:08
6楼
在《高规》和《抗规》里,都明确指出,“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%”。通俗说就是梁上部支座处钢筋要小于2.5%。但梁底跨中的最大配筋率,规范里并未明确说明。
根据混凝土的强度等级确定的最大受压区高度xb是可以计算出一个最大配筋率来,就是4楼的贵人兄说的1.6~1.8%,但那是对于单筋梁而言的。如今工程里拿还有单筋框架梁啊?
所以我想问问大家,跨中梁底的最大配筋率如何取呢?
回复
winny198108
2006年04月21日 10:54:21
7楼
一般计算梁配筋率是以单筋矩形梁来计算的!每个梁支座都不同的!我很赞同4楼的说法,更何况配筋率大于等于2%时,梁箍筋得提高一级.
回复
alexfox82
2008年07月16日 23:20:51
8楼
我不同意4楼,最大配筋率是由界限配筋率 为标准 再给出了一个安全储备 而来。理论上讲应该是接近界限配筋率的。何况6楼兄弟都已经明确说明了抗规中的有关规定。2.5是正确答案。我这几天做个带人防的高层,人防顶板的梁400X850配筋配个7000-8000很正常,我也查过其它人防图纸。2.0以上的配筋很普遍,照4楼说法这人防岂不没法做了?顺便说一下最好先分清连续梁何简支梁,再确认一下框架梁是否属于单筋截面。抗规上说的2.5虽说是强条,但好像不是一定的,4楼的结果虽说是错的 但是他的理论是正确的。所以个人认为最大配筋率可按2.5来取,但遇到实际情况 还是应找出一个
(Pmax=系数x ft/fy)这样的公式来计算。改天我去查查。然后再讨论!
回复
baoer28
2008年08月06日 17:12:11
9楼
好像有个最大配筋率=55fc/fy
在徐建的书上看的,不知道从哪查的。
回复
kudepiaoxue
2008年08月26日 17:46:08
10楼
刚才看徐的书 他确实写的最大配筋率=0.55fc/fy
回复
zlqllm
2008年10月21日 15:40:05
11楼
三三 三千四百二十三万四千二百三十四
回复

相关推荐

APP内打开