【困惑】本人不才,有一个困扰多时的问题想请教各位
wuliang0609
2011年04月08日 09:07:16
来自于中央空调
只看楼主

本人不才,有一个困扰多时的问题想请教各位! 设计院设计的多联机空调(氟系统),比如办公室的冷负荷指标在100W/M2左右,可是我们实际设计或者在用户使用的过程中,要达到200W/M2左右才够,这是为什么? 就此,我在想可能设计院设计的参数是规范上的,那么一般水系统按照这个指标差不多就够了,为什么多联机氟系统就不够呢? 不解!希望大家帮我解开这个困惑,谢谢!

本人不才,有一个困扰多时的问题想请教各位!

设计院设计的多联机空调(氟系统),比如办公室的冷负荷指标在100W/M2左右,可是我们实际设计或者在用户使用的过程中,要达到200W/M2左右才够,这是为什么?
就此,我在想可能设计院设计的参数是规范上的,那么一般水系统按照这个指标差不多就够了,为什么多联机氟系统就不够呢?
不解!希望大家帮我解开这个困惑,谢谢!
免费打赏
beijingxq
2011年04月09日 14:42:26
12楼
你说的太对了,人家才不管哪个
回复
jianhua4350
2011年04月09日 16:16:57
13楼
恩设计院是通过软件计算的
实际运行过程中和计算的是不一样的
回复
absoyj
2011年04月09日 16:51:44
14楼
这跟室内外机配比肯定一点关系都没有,机器衰减以及其他热源因素的原因,实验室测的机器冷量结果跟现场肯定不一样的。再说所谓的专家你信么?他们写的东西你信么?
回复
ljlin_007
2011年04月10日 00:20:00
15楼
因为高差、管长等因素存在衰减的问题要修正外,还有一个冬季衰减的问题,样本上的制热量一般都是标准工况下的制热量,标准工况一般是5摄氏度,选室内机时要根据实际冬季室外设计温度校核制热量是否满足。
回复
ccj_hz
2011年04月10日 11:03:01
16楼
多联机空调设计:
答:1.设计院出图的指标是按总建筑面积的。并用计算负荷除总建筑面积。
如:一个工程总建筑面积5000m2,其中地下一层1000m2,地上六层4000m2,计算总负荷450kw,其指标为90w/m2。但其选用了每层46HP(130KW)的室外机组,拖带比为1:1.05。
2.用户是用房间的建筑面积。其一般用室内机组的名牌制冷量除房间的建筑面积。如:还是用以上的案例:每层30m2的房间共24间,其余面积为楼梯间、电梯、内走道、管井、卫生间等,其每间室内机组选用5600kw,但其选用了每层46HP(130KW)的室外机组,拖带比为1:1.05。其指标为130kw/(30X24)=181m2。
水系统的空调设计:
3.水系统空调指标如果用风机盘管出力除房间面积也会到200w/m2。
回复
kitt240
2011年04月10日 15:10:25
17楼
设计者考虑的都是一般情况,实际操作与设计又有很大差别
回复
jiwanli
2011年04月10日 15:20:06
18楼
设计院可能算的是建筑面积,而不是空调面积,一般空调使用面积大多是建筑面积的一半多一点
回复
zhaowenliangde
2011年04月10日 17:18:07
19楼
负荷指标这个问题受多种因素影响,譬如建筑面积的大小和形状,建筑所在的地理位置和气象,建筑的维护结构等等,最好的认真计算一下,如要估算的话以上几个方面都要认真考虑。
回复
maxinguang
2011年04月10日 22:44:27
20楼
分析的全面。另外设备厂家要求增加容量也有商业利益在的吧?
回复
shopr
2011年04月10日 23:20:24
21楼
应该是一样的,多联机损失不大的
回复

相关推荐

APP内打开