请教;同一系列三台电容柜的取样电流如何取?进线柜上一个电流互感器。电容柜1上有控制器,有功率因数表,电容柜2.3上只有控制器,是否是电流互感器,功率因数表,电容柜2.3上的电流取样端子串接在一起?可以吗?急盼解答!!
请教;同一系列三台电容柜的取样电流如何取?进线柜上一个电流互感器。电容柜1上有控制器,有功率因数表,电容柜2.3上只有控制器,是否是电流互感器,功率因数表,电容柜2.3上的电流取样端子串接在一起?可以吗?急盼解答!!
2楼
为什么要这样用呢?补多大的容量啊? 一般主副柜都是直接接触器连或复合开关连接的.. 如果你都加控制器的话.得到的取样电流不是很准..
回复
3楼
每台都是12回路,每个回路是30千乏,我们这批工程急,没有联系到辅柜的转换开关,于是就这么接,不知道运行后结果如何?我也是第一次这么接,不知道对不对?能否补偿上?心里没底。
回复
4楼
从取样的精确度来说不理想,但实际操作还是可行的,如果电流衰减较大的话,你可以将控制器的无功功率门限也相应调低一些。
回复
5楼
我虽没这样做过,但是我想还是可以的。
回复
6楼
谢谢了!下次注意了,
回复
7楼
应该没什么问题,就是要把电容投切的时间给错开!
回复