高规:“7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。”低规:8.4.1第二条:室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1的规定------低规8.4.3第7条:水枪的充实水柱应经计算确定-----不应小于10m,-----不应小于13m,其他建筑,不宜小于7m。

高规:“7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。”
低规:8.4.1第二条:室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1的规定------
低规8.4.3第7条:水枪的充实水柱应经计算确定-----不应小于10m,-----不应小于13m,其他建筑,不宜小于7m。
请问大家,这些规范里面的经计算确定,大家都算了么?
免费打赏
胡子渣
2011年04月10日 01:01:55
12楼
根据楼主所述,我认为:充实水柱的确定当然是按照规范来选取,这个跟你计算水泵扬程的时候是有关系的,最不利点处消火栓所需的最小出口压力是由选定的充实水柱来计算的。当然,计算得多了总是那几个数字,熟悉了就叫做经验了。