12楼
将松散的混凝土凿开并清理干净,然后进行补强
回复
13楼
炸掉重做吧,。
回复
14楼
蜂窝麻面的效果很严重,绝对是现场监管不力,另外施工人员没有振捣密室,同意一楼的意见,趁监理单位没有注意到,别弄个限期拆除就好,搞不好的话,监理单位以此为名,还会罚一把,都是做施工的,私下里处理一下就好了,
回复
15楼
把表面清理干净,然后用灌浆料堵上
回复
16楼
第二张图模板支的就有问题吧,保护层不够,第三张图的柱子估计得重新做。以后要加强管理啊,一次浇筑的混凝土高度太大了吧。
回复
17楼
看样子 包柱模的时候保护层都没有了
回复
18楼
回复
19楼
回复
20楼
通用做法,将松散的混凝土凿掉(上部剃成斜面,便于后补),露出钢筋并清理干净,然后用高标号的水泥进行补强(加膨胀剂)。
回复
21楼
1、粘钢加固;
2、根据图片或者进一步采用超声波检测不合格后,可以采取支撑后剔除整个柱子,重新浇筑。