【讨论】振捣不密实的后果,该怎么过处理?
paradox33
paradox33 Lv.3
2011年04月06日 11:26:46
只看楼主

蜂窝、麻面、露筋,全都来了!请问怎么处理好啊?

蜂窝、麻面、露筋,全都来了!请问怎么处理好啊?

20110406403.jpg


20110406404.jpg


20110406405.jpg


20110406406.jpg

免费打赏
jiushisaver
2011年04月06日 14:05:01
2楼
回弹仪测量以下,然后强度达标就,用1:3水泥砂浆外加粉煤灰,找个夜深人静的时间,里里外外抹一遍,不达标就炸掉。
回复
csalfj
2011年04月06日 14:09:54
3楼
看图片样子,应该采取拆除重做的方法(个人观点).
回复
zhouzhao1212
2011年04月06日 16:49:00
4楼
砸了吧!不然都不够丢人的
回复
xg19631024
2011年04月06日 19:32:24
5楼
将松散的混凝土凿开并清理干净,然后进行补强
回复
nbbjh
2011年04月07日 10:59:47
6楼
找个夜深人静的时间,里里外外抹一遍,不达标就炸掉。这是个好主意 哈哈
回复
muxin_0514
2011年04月07日 11:00:59
7楼
砸了吧!不然都不够丢人的砸了吧!不然都不够丢人的
回复
xlhxlh19750525
2011年04月07日 11:08:46
8楼
重新浇筑
回复
caixx-98
2011年04月07日 11:31:00
9楼
因为砼表面达不到回弹检测所需的条件要求,所有不能进行回弹检测,可以采用取芯法,看下内部质量及砼的强度,如果达不到规定要求,建议打掉重新浇筑。
回复
zhao-2579
2011年04月07日 11:32:10
10楼
凿掉重新浇筑。
回复
雨田置业
2011年04月07日 11:39:41
11楼
通用做法,将松散的混凝土凿掉(上部剃成斜面,便于后补),露出钢筋并清理干净,然后用高标号的水泥进行补强(加膨胀剂)。
回复