建筑井道问题
narl
narl Lv.2
2011年04月05日 14:14:16
来自于中央空调
只看楼主

建筑物中的井道是不是都是一个独立的防火分区? 从井道穿出来的风管是不是都需要接防火阀?

建筑物中的井道是不是都是一个独立的防火分区? 从井道穿出来的风管是不是都需要接防火阀?
免费打赏
gaoshang2324
2011年04月05日 18:23:13
2楼
好晕,不是一个防火分区。 是不是都需要接防火阀请看建规/高规 通风空调部分。

建规:10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:
1 穿越防火分区处;
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
4 穿越变形缝处的两侧;
5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。

高规:8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.1 管道穿越防火分区处。
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。
回复

相关推荐

APP内打开