消火栓的数量
luxp72
luxp72 Lv.2
2011年04月04日 22:53:14
只看楼主

我有一个困惑,现在高层住宅内公共部分的空间都很小,消火栓位置往往不够,如果室内消防流量是40L/s,那么除了消防电梯前室的消火栓外,是否应该再设3个(满足消防40L/s),还是只要保证两股水柱同时到达室内的任何部分,那么这样再设两个就可以了(消防电梯前室的不计)。

我有一个困惑,现在高层住宅内公共部分的空间都很小,消火栓位置往往不够,如果室内消防流量是40L/s,那么除了消防电梯前室的消火栓外,是否应该再设3个(满足消防40L/s),还是只要保证两股水柱同时到达室内的任何部分,那么这样再设两个就可以了(消防电梯前室的不计)。
免费打赏
xuxudodo
2011年04月06日 09:21:06
2楼
个人认为满足保证两股水柱同时到达室内的任何部分就可以了
回复
慈悲
2011年04月06日 09:37:07
3楼
有地方规范的应参考地方规范,无,参考国家规范。
回复
ralphgu
2011年04月06日 09:39:24
4楼
首先高层住宅室内消火栓用水量为20L/S;
其次每根立管最大通过流量15L/S;
40L/S的建筑也不是说同一个防火分区内的用水量为40L/S
回复
aphone
2011年04月06日 15:08:44
5楼
很感谢楼主的无私奉献!!!
回复
luxp72
2011年04月06日 20:53:07
6楼
更正一下:高层商住楼(一类),室内消防流量40L/s。
回复
saerka_rock
2011年04月07日 08:29:53
7楼
40L/S的建筑也不是说同一个防火分区内的用水量为40L/S
回复
zcd-1234
2011年04月07日 12:29:34
8楼
谢谢楼主无私奉献
回复
liuxuemei2020
2011年05月05日 17:54:21
9楼
同意地板意见,满足保证两股水柱同时到达室内的任何部分就可以了
回复