我有一个困惑,现在高层住宅内公共部分的空间都很小,消火栓位置往往不够,如果室内消防流量是40L/s,那么除了消防电梯前室的消火栓外,是否应该再设3个(满足消防40L/s),还是只要保证两股水柱同时到达室内的任何部分,那么这样再设两个就可以了(消防电梯前室的不计)。
我有一个困惑,现在高层住宅内公共部分的空间都很小,消火栓位置往往不够,如果室内消防流量是40L/s,那么除了消防电梯前室的消火栓外,是否应该再设3个(满足消防40L/s),还是只要保证两股水柱同时到达室内的任何部分,那么这样再设两个就可以了(消防电梯前室的不计)。
2楼
个人认为满足保证两股水柱同时到达室内的任何部分就可以了
回复
3楼
有地方规范的应参考地方规范,无,参考国家规范。
回复
4楼
首先高层住宅室内消火栓用水量为20L/S;
其次每根立管最大通过流量15L/S;
40L/S的建筑也不是说同一个防火分区内的用水量为40L/S
回复
5楼
很感谢楼主的无私奉献!!!
回复
6楼
更正一下:高层商住楼(一类),室内消防流量40L/s。
回复
7楼
40L/S的建筑也不是说同一个防火分区内的用水量为40L/S
回复
8楼
谢谢楼主无私奉献
回复
9楼
同意地板意见,满足保证两股水柱同时到达室内的任何部分就可以了