地下消防水池应不应该设泄水设施?
jl-pang
jl-pang Lv.3
2006年04月15日 19:02:43
只看楼主

各位大大,最近我做了一个地下车库的给排水工程,车库内设消防水池,,消防水池的底标高比室内坪还要低,图审回来后要求加设底部的泄水设施(不是溢水管),请问应不应该设泄水设施?如果需设该怎样做呢?

各位大大,最近我做了一个地下车库的给排水工程,车库内设消防水池,,消防水池的底标高比室内坪还要低,图审回来后要求加设底部的泄水设施(不是溢水管),请问应不应该设泄水设施?如果需设该怎样做呢?
免费打赏
zz818
2006年04月15日 22:33:46
2楼
一般情况,消防水池的底部设放空管,排至室外排水管,清理池子时用的。如果室外排水管道标高较高与消防水池的池底,则在高于室外排水管的标高处设放空管。但消防水池要有用潜水泵排空的措施。
回复
lj9012
2006年06月09日 00:50:04
3楼
集水坑
55
回复