五星酒店地下机房水泵前后软接头的讨论
herculis
herculis Lv.4
2006年04月14日 21:33:28
来自于工地图片
只看楼主

这是上海徐家汇某五星酒店地下室机房共5台冷冻水泵、5台冷却水泵。

这是上海徐家汇某五星酒店地下室机房共5台冷冻水泵、5台冷却水泵。

1145021597765.JPG

免费打赏
herculis
2006年04月14日 21:39:00
2楼
空调系统水泵由于建筑高度(22层)形成的静压,使水泵进出口受力很大,造水泵基座的避振垫下沉较大。水泵进口侧橡胶软接上侧做了支架,因为水泵进出口的橡胶软接头无支撑,使橡胶软接头随水泵及基座一起下拉,接近形变极限。请看:
回复
herculis
2006年04月14日 21:39:29
3楼
正面
回复
herculis
2006年04月14日 21:40:22
4楼
靠近电机端的避振橡皮垫变形情况
回复
herculis
2006年04月14日 21:41:13
5楼
水泵进口端的:变形很大
回复
herculis
2006年04月14日 21:42:54
6楼
这是同一个机房的热水泵,进口做了支撑。橡胶避振变形小,但水泵进口法兰实际上是受力很大的。
回复
herculis
2006年04月14日 21:44:10
7楼
york离心机组的水管接法。
回复
herculis
2006年04月14日 21:48:29
8楼
请问高层建筑的空调系统,机房又是在地下时,水泵、空调机组等设备水管软接前后的正确接法是怎么样的?对该酒店的水泵软接变形情况有什么好的补救办法吗?
回复
zidu
2006年04月14日 23:41:22
9楼
理论上说管道及其水的重量都是被管道支架承载的,压力不可能传到水泵上来。你的问题有可能是水泵基础没有做好,沉降造成的。当然具体问题需要具体分析。这个情况应该是要到现场去看的。光看照片解决不了问题。

需要帮忙可以给我留言。
回复
milan123_2003
2006年04月15日 11:50:29
10楼
看来工程中的实际问题太多需要解决了!
回复
lazhifeng1979
2006年04月15日 12:08:20
11楼
理论上说管道及其水的重量都是被支架承载的,压力不可能传到水泵上来。你的问题有可能是水泵基础没有做好,承载不均匀,造成沉降,施工前应该做强度试验
回复