这是上海徐家汇某五星酒店地下室机房共5台冷冻水泵、5台冷却水泵。
这是上海徐家汇某五星酒店地下室机房共5台冷冻水泵、5台冷却水泵。
2楼
空调系统水泵由于建筑高度(22层)形成的静压,使水泵进出口受力很大,造水泵基座的避振垫下沉较大。水泵进口侧橡胶软接上侧做了支架,因为水泵进出口的橡胶软接头无支撑,使橡胶软接头随水泵及基座一起下拉,接近形变极限。请看:
回复
3楼
正面
回复
4楼
靠近电机端的避振橡皮垫变形情况
回复
5楼
水泵进口端的:变形很大
回复
6楼
这是同一个机房的热水泵,进口做了支撑。橡胶避振变形小,但水泵进口法兰实际上是受力很大的。
回复
7楼
york离心机组的水管接法。
回复
8楼
请问高层建筑的空调系统,机房又是在地下时,水泵、空调机组等设备水管软接前后的正确接法是怎么样的?对该酒店的水泵软接变形情况有什么好的补救办法吗?
回复
9楼
理论上说管道及其水的重量都是被管道支架承载的,压力不可能传到水泵上来。你的问题有可能是水泵基础没有做好,沉降造成的。当然具体问题需要具体分析。这个情况应该是要到现场去看的。光看照片解决不了问题。
需要帮忙可以给我留言。
回复
10楼
看来工程中的实际问题太多需要解决了!
回复
11楼
理论上说管道及其水的重量都是被支架承载的,压力不可能传到水泵上来。你的问题有可能是水泵基础没有做好,承载不均匀,造成沉降,施工前应该做强度试验