这是前两年做成的大型渠道的衬砌,地处华北,冻土深度1m渠道衬砌厚度10cm,侧边坡1:2.5,分缝间距3m,面板为带肋梁板结构,肋梁间距1m,具体破坏情况是上混凝土板块抬升,下板块下沉,冬季冷时候错动达10com,这是春季照片,稍微有点恢复,但是错动还在10cm以上,寻求大家有没有好的方法避免这种情况发生,[ 本帖最后由 dandan350876614 于 2011-4-2 17:11 编辑
这是前两年做成的大型渠道的衬砌,
地处华北,冻土深度1m
渠道衬砌厚度10cm,侧边坡1:2.5,分缝间距3m,面板为带肋梁板结构,肋梁间距1m,
具体破坏情况是上混凝土板块抬升,下板块下沉,冬季冷时候错动达10com,这是春季照片,稍微有点恢复,但是错动还在10cm以上,
寻求大家有没有好的方法避免这种情况发生,
[
本帖最后由 dandan350876614 于 2011-4-2 17:11 编辑 ]
22楼
渠道防渗工程技术规范 中有专门章节关于冻涨问题的,设计时应该参照一下
回复
23楼
申明:我不是做渠道的,呵呵,
可能是冻胀破坏,也可能是有水产生扬压力所致,
要处理的话:
1、换填,做好垫层
2、做好排水措施,设置排水管
这个可得重视了,南水北调现在就在做着呢
回复
24楼
砼护砌改成块石护砌就不会那么明显了
回复
25楼
学习了,避免设计缺陷
回复
26楼
主要是土的冻胀造成的,土的冻胀是水利工程设计应考虑的关键因素。
回复
27楼
冻融地区,不是很懂,
另外,楼主说是上翘下陷,请问你是如何得知的呢?有监测设施?叫我说,冻胀引起的开裂,应该不会这么整齐吧....
护坡修成这样,准备去背书啊..
回复
28楼
这种情况常见,我们搞得护坡也出现过,都是基底含水量大,导致冻胀破坏,设计的边界条件很难达到。另外隔缝材料和切缝深度应该都不满足设计要求,导致冻胀力增大。从图中看不出有冻融现象。处理措施很多,增加保温板,换填砂砾石40cm都可满足要求。
回复
29楼
我们南方的好像没有这种情况
回复
30楼
冻胀破坏是一方面,没有做好垫层。另一方面可能是填方为达到设计压实度,运行一年后沉陷造成。第三方面可能的原因是冬季运行,水面结冰后的压力所致。北方渠道和水库砼面板经常会出现这样的问题,通病。