渠道冻胀破坏图片
dan350876614
2011年04月02日 17:03:18
来自于工地图片
只看楼主

这是前两年做成的大型渠道的衬砌,地处华北,冻土深度1m渠道衬砌厚度10cm,侧边坡1:2.5,分缝间距3m,面板为带肋梁板结构,肋梁间距1m,具体破坏情况是上混凝土板块抬升,下板块下沉,冬季冷时候错动达10com,这是春季照片,稍微有点恢复,但是错动还在10cm以上,寻求大家有没有好的方法避免这种情况发生,[ 本帖最后由 dandan350876614 于 2011-4-2 17:11 编辑

这是前两年做成的大型渠道的衬砌,
地处华北,冻土深度1m
渠道衬砌厚度10cm,侧边坡1:2.5,分缝间距3m,面板为带肋梁板结构,肋梁间距1m,
具体破坏情况是上混凝土板块抬升,下板块下沉,冬季冷时候错动达10com,这是春季照片,稍微有点恢复,但是错动还在10cm以上,
寻求大家有没有好的方法避免这种情况发生,


[ 本帖最后由 dandan350876614 于 2011-4-2 17:11 编辑 ]

照片 0011.jpg


照片 0041.jpg


照片 0091.jpg

免费打赏
守望者250
2011年04月08日 07:45:39
12楼
同意7楼意见,也希望大家多说说,俺好好学习学习。
回复
liuchunyang620
2011年04月08日 08:29:54
13楼
我认为不是冻胀影响的,应该是水流冲刷底部,导致护脚失效,土方流失后导致上部混凝土板沉陷,
回复
yuananli19760822
2011年04月08日 13:29:28
14楼
1、基础换填。采用透水性较好的砂土换填,降低冻前渠床基土含水率,减小冻胀;
2、采用保温措施。多采用苯板保温,具体参见渠系工程抗冻胀设计规范;
3、地下水位较高的渠道(有的地下水位甚至高于渠底),可不采用防渗措施,只采用反滤措施;
4、采用格宾、砼铰接板等柔性措施,对冻融适应性较强。
回复
yuntun12345
2011年04月08日 15:43:23
15楼
这种情况常见,我们搞得护坡也出现过,可能是设计的时候没有考虑抗冻融。
回复
yuntun12345
2011年04月08日 15:52:35
16楼
破坏挺严重的,貌似只是局部破坏,有些地方是完好的,等待高手释疑。
回复
无雨
2011年04月08日 16:36:40
17楼
沉降不均匀造成的,天冷有关系
回复
wyj1640
2011年04月08日 16:39:23
18楼
学习了,避免设计缺陷
回复
k68992121
2011年04月08日 21:15:07
19楼
1考虑你的沙砾垫层厚度是否满足设计要求
2压实度是否符合设计要求
3面板防渗是否做的到位
东北属于严寒地区吧 按你说的冻土层1米 最少要有40公分沙砾料垫层吧
回复
mancall
2011年04月09日 09:16:07
20楼
1,土质看一下;
2,采取保温措施;
3,坡的压实度;
回复
shujianpiaoling6
2011年04月09日 11:43:05
21楼
等着看南水北调的破坏!!!