【请问】两个空气断路器怎么实现电气互锁?
masscer
masscer Lv.3
2011年04月02日 08:59:49
来自于断路器
只看楼主

我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?

我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?
免费打赏
zhy544955203
2011年04月09日 11:20:02
22楼
10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、《建筑防雷设计规范》都有相应规定。只为土木币!
回复
nielm.2006
2011年04月09日 11:26:51
23楼
还没接触过,学习了!
回复
syc11221122
2011年04月09日 15:25:32
24楼
用辅助触点完全可以实现电气闭锁
回复
liq188
2011年04月09日 16:35:37
25楼
将问题复杂化了
回复
mr_tang_id
2011年04月09日 16:38:52
26楼
可以用电气互锁 2个断路器的合闸回路 分别串联另一台断路器的常闭点
回复
ivw2008
2011年04月10日 14:18:11
27楼
配个两锁一钥匙不就好
回复
rong077
2011年04月11日 01:07:38
28楼
可以选用带拉丝的断路器机械联锁,或两锁一钥匙,非常可靠
回复
chenrongtao
2011年04月11日 10:54:41
29楼
这个已是很成熟的产品了,拉丝很可靠,加上锁各电气连锁简直是万无一失
回复
zsqroger
2011年04月11日 15:32:20
30楼
加欠压脱扣,再串接对方的触头!
回复
qdhtxm
2011年04月11日 16:31:13
31楼
嗯 只要有常开常闭触点
回复