我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?
我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?
12楼
也可以选择电气互锁~~楼上都解释很清楚了
回复
13楼
实现的方式横多,单用机械联锁比较可靠。
回复
14楼
辅助接点互为闭锁加两锁一钥匙,非常可靠,我们单位就是这样的.
回复
15楼
完全可以,楼上说的就很到位.
回复
16楼
赞同楼上朋友所说。完全可以!
回复
17楼
同意6楼的观点
回复
18楼
学习了。。呵呵。。
回复
19楼
学习了!!!
回复
20楼
两只框架式开关做闭锁,实现双电源供电,可以选用带拉丝的双电源断路器(两只),可以实现闭锁合闸机械部分,另外可以做两开关1钥匙,强制实现合闸闭锁
回复
21楼
路过,学习,谢谢!!