我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?
我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?
2楼
软的可以实现的~~~
回复
3楼
应该没有问题,可向厂家买到相关附件
回复
4楼
两只框架式开关做闭锁,实现双电源供电,可以选用带拉丝的双电源断路器(两只),可以实现闭锁合闸机械部分,另外可以做两开关1钥匙,强制实现合闸闭锁,但做好选用带拉丝的,我们这里用的很多,很可靠。
回复
5楼
完全可以,楼上说的就很到位.
回复
6楼
可以用电气互锁 2个断路器的合闸回路 分别串联另一台断路器的常闭点 就OK····
回复
7楼
这种几个断路器联锁 可以用拉丝机械互锁 可以用钥匙强制互锁 也可以电气互锁 !
回复
8楼
这个施耐德的做得很好,我们用啦不少,效果很好。
回复
9楼
完全没有问题啊
既可以选择硬件互锁,也可以选择电气互锁~~楼上都解释很清楚了
回复
10楼
配个两锁一钥匙不就好了
回复
11楼
双断路器实现闭锁,应该机械闭锁和电气闭锁都有的吧
回复