我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?
我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?
32楼
同意6楼的观点,互加另一台的常闭点
回复
33楼
回复
34楼
两钥一匙进行合闸闭锁 再加个电报闭锁 呵呵。。
回复
35楼
应该可以,但要做双电源转换,最好还是做机械联,电器连锁不可靠。
回复
36楼
电气互锁再加机械联锁,这样就可以了
回复
37楼
学习了。还得多来看看
回复
38楼
把辅助常开点串到欠压脱扣器上
回复
39楼
赞成,用带拉丝的,两开关的位置范围有要求,好像是2米以内。如果超过了,可以还有电气联锁(设计时,一定有考虑的),还有钥匙的机械联锁,这个开关上都有这个东西。范围无影响。。。
回复
40楼
回复