【请问】两个空气断路器怎么实现电气互锁?
masscer
masscer Lv.3
2011年04月02日 08:59:49
来自于断路器
只看楼主

我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?

我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?
免费打赏
qq1062629147
2011年04月12日 18:53:46
32楼
同意6楼的观点,互加另一台的常闭点
回复
zy2525
2011年04月12日 20:02:03
33楼
回复
qingqing5200
2011年04月13日 12:54:18
34楼
两钥一匙进行合闸闭锁 再加个电报闭锁 呵呵。。
回复
zhangweixin68n
2011年06月11日 16:17:23
35楼
应该可以,但要做双电源转换,最好还是做机械联,电器连锁不可靠。
回复
xolex
2011年06月12日 10:33:07
36楼
电气互锁再加机械联锁,这样就可以了
回复
zjlilixia
2011年08月11日 21:01:49
37楼
学习了。还得多来看看
回复
suekarenina
2011年08月12日 08:24:31
38楼
把辅助常开点串到欠压脱扣器上
回复
yuan530709
2011年08月12日 11:23:21
39楼

赞成,用带拉丝的,两开关的位置范围有要求,好像是2米以内。如果超过了,可以还有电气联锁(设计时,一定有考虑的),还有钥匙的机械联锁,这个开关上都有这个东西。范围无影响。。。
回复
sd3644893
2011年08月12日 13:54:03
40楼
到底是断路器呀还是接触器啊?我看回复怎么都像接触器啊