室内外采用一套临时高压系统行不行?
shenzhong945
2006年04月13日 16:44:33
只看楼主

室内采用临时高压系统,室外也采用临时高压系统,且采用一套消防水泵,水泵从消防水池吸水同时供应室内外消火栓,这种系统行不行?如果不行的话需要怎样改进?希望指点指点....

室内采用临时高压系统,室外也采用临时高压系统,且采用一套消防水泵,水泵从消防水池吸水同时供应室内外消火栓,这种系统行不行?如果不行的话需要怎样改进?希望指点指点....
免费打赏
思想集大成者
2006年04月14日 14:59:46
12楼
10楼说的不大于300KPa是为了防止消火栓口超压吗? 应该是500KPa吧?
回复
zqs18
2006年04月14日 15:26:13
13楼
我就做过这么一工程,该工程地势高且高差在有10多米,市政水压在小区入口(最低处)只有0.1MPa,我是采用室内外一起加压的系统来设计的
回复
who7731
2006年04月14日 16:36:04
14楼
哪种方案最可行呢?
有一工程无市政管网供水,由井里取水,设水池、泵房,还有办公楼、车间等附属设施。
方案一:  办公楼、车间室内消火栓系统为临时高压系统,设一套消防泵,室外消防管网与生活生产用水共用管网,设一套变频给水泵。此时消防水池分为室内消防用水量水池和生活生产用水量+室外消防用水量,两个水池。但是是不是有规生活12个小时得不到根新必须做防澡防菌,需加一套水处理设备 。
方案二:  如果室内外可共用一套临时高压系统的化,设消防泵供室内外消防用水,室外消防管网成环状管网与室内相连,生活生产用在厂区成环状管网与室内用水点相连,设一套变频给水泵,
回复
zz818
2006年04月14日 18:43:40
15楼



可以。即室内、外消防给水为一个系统,局部压力过大,可采取减压措施。现在室外消火栓也有快速调压消火栓。至于消防给水系统设置是否合理,要看具体情况了。设置场所是高层、多层、小区、还是化工厂?
回复
sailorcwx
2006年04月14日 23:50:13
16楼

2、3小时后还扑灭不了的话只能望火兴叹了,剩下的任务交给消防队了
回复
zz818
2006年04月15日 00:03:44
17楼



同意。消防水池只按规范规定的火灾延续时间储存室内、外消防水量来设计的。消防水用完了,也只能由消防队来解决了。
回复
huangtj_123
2006年04月15日 10:21:55
18楼

觉得还是方案一更合理一些,如此可以保证室外为常高压,同时可避免设置减压装置的麻烦。生活水池加水处理设备很常见,消防生活合用设置水处理设备自然也是理所应当。
回复
yanglan
2006年04月15日 16:38:57
19楼
可以合并的 。上海地方规范还有室内外合并的稳高压系统的一些规定
回复
gyj2003
2006年04月17日 11:12:47
20楼
可以合用的
回复
purewater
2006年04月17日 14:25:30
21楼
所谓的临时高压指的是室内系统,室外不存在这样的系统,如果水压满足不了要求,只需要将消防水池设置可以供消防车取水的吸水井即可,不用再加呀!!!
回复

相关推荐

APP内打开