室内采用临时高压系统,室外也采用临时高压系统,且采用一套消防水泵,水泵从消防水池吸水同时供应室内外消火栓,这种系统行不行?如果不行的话需要怎样改进?希望指点指点....
室内采用临时高压系统,室外也采用临时高压系统,且采用一套消防水泵,水泵从消防水池吸水同时供应室内外消火栓,这种系统行不行?如果不行的话需要怎样改进?希望指点指点....
2楼
这里看了几张帖子把我搞糊涂了:室外消火栓需要水泵加压吗?
在室外管网不能满足要求的情况下消防水池要存贮室外消防用水,这个水不是让消防车自己吸的吗?
室外消火栓的主要功能是让消防车取水,然后通过水泵接合器往室内消防管网加压送水。这个时候水泵房内的水泵已经因为电源的问题停止运行了,室外消防设了水泵还有作用吗?再说,设水泵加压给消防车补水然后再通过消防车加压送进来,这本身不是一种多余吗,直接供水就行了嘛。
我的理解是室外消防不需要二次加压的,但是这里看了很多网友的问题,好像做室外消火栓泵的不少,不知道是不是我的理解错误,请指教。
回复
3楼
sailorcwx想和你交流一下:在低规上第8.1.3条"室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统和低压给水系统....",在条文说明上也说的很清楚,"室内采用高压或临时消防给水系统时,一般情况下室外采用低压消防给水系统.
虽说实际采用临时消防给水系统的少,但也没说室外采用临时消防给水系统不行呀!
回复
4楼
我的迷惑是若室外设临时高压消防给水系统,既便水泵房没有出现停电,但火灾延续时间超过2小时或者3小时,火灾没被扑灭,这时水池供水水已经不足.室内消防用水自然无法满足,但此时想从室外消火栓取水进行灭火也没法满足要求.但低规上也没说这个不行.
回复
5楼
两三个小时什么都烧光啦
回复
6楼
那5楼的意思是2、3小时后,就不用灭火了
回复
7楼
室内,外均可以采用临时高压制,水池,水泵也可以合用。
水泵的额定流量应为室内,外消防用水量之和。
水泵的扬程应取计算出来的室内,室外所需扬程中的最大者。以我看,室外临时高压所需的水泵养成较大。
回复
8楼
本人觉得如果是多层建筑物,室内外系统可以合用,均采用临时高压,但要注意消火栓超压的问题,如果有高层建筑物,应分开,室内采用临时高压,室外采用低压,应为选泵是根据高层最不点来选泵,如果室内外合用临时高压系统,那么室外栓都超压了
回复
9楼
室外消火栓一般来说是不存在临时高压情况的,除非市政供水压力满足不了最不利室外消火栓栓口压力0.1MPa的要求。。。。。。。。。
回复
10楼
引用:室内采用临时高压系统,室外也采用临时高压系统,且采用一套消防水泵,水泵从消防水池吸水同时供应室内外消火栓,这种系统行不行?如果不行的话需要怎样改进?希望指点指点....
答:如是一个楼室外管压力太大应减压,不大于300KPa。设减压阀,如是多个楼这么做可以,
回复
11楼
可以合用,不过如果哪栋建筑物有设水泵接合器的话,要在水泵接合器前加止回阀,防止循环