室内外采用一套临时高压系统行不行?
shenzhong945
2006年04月13日 16:44:33
只看楼主

室内采用临时高压系统,室外也采用临时高压系统,且采用一套消防水泵,水泵从消防水池吸水同时供应室内外消火栓,这种系统行不行?如果不行的话需要怎样改进?希望指点指点....

室内采用临时高压系统,室外也采用临时高压系统,且采用一套消防水泵,水泵从消防水池吸水同时供应室内外消火栓,这种系统行不行?如果不行的话需要怎样改进?希望指点指点....
免费打赏
who7731
2006年04月17日 14:56:04
22楼
以下是引用who7731在2006-04-14 16:36:04.0发表的内容:

哪种方案最可行呢?
有一工程无市政管网供水,由井里取水,设水池、泵房,还有办公楼、车间等附属设施。
方案一:  办公楼、车间室内消火栓系统为临时高压系统,设一套消防泵,室外消防管网与生活生产用水共用管网,设一套变频给水泵。此时消防水池分为室内消防用水量水池和生活生产用水量+室外消防用水量,两个水池。但是是不是有规生活12个小时得不到根新必须做防澡防菌,需加一套水处理设备 。
方案二:  如果室内外可共用一套临时高压系统的化,设消防泵供室内外消防用水,室外消防管网成环状管网与室内相连,生活生产用在厂区成环状管网与室内用水点相连,设一套变频给水泵,

以上厂区仅为1-2层的房子。
回复
who7731
2006年04月17日 15:02:57
23楼
室内外采用临时高压系统是可以的,
但是不明白,消防水池设置可以供消防车取水的吸水井?在哪设呀?消防水池不是要设供消防车取水的取水口或设一室外消火栓伸入消防水池里 
回复
fhd_4299
2006年04月17日 17:01:13
24楼
看了上面,好象明白点了,只是在消防水池比较低,室外消火栓较高,才考虑室外临时加压,可以合用水泵,局部减压.水池水有市政保证共给.
回复
xm32893933
2006年04月17日 17:18:13
25楼
可以一个加压泵!
回复
mygps888
2006年04月17日 19:57:54
26楼
多层消防压力本来不大,共用当然可以啦。消防泵房是双路供电出现双路供电断的情况几率较小,和双路供水一样道理。
回复
shawoo
2006年04月17日 21:11:37
27楼
我同意7楼的说法。在市政供水不能保证的情况下,室外消火栓需要水泵加压,我做过一个山地别墅小区,如室外消火栓不设水泵加压,整个小区就没有消防用水了
回复
ymf1727
2006年04月18日 09:28:42
28楼
可以合用,但最好不要合用,因为室外消火栓系统主要作用除了满足灭火外,最重要的是提供消防车接水加压机动灭火。
回复
mayongbao993
2006年04月19日 10:13:49
29楼
mayongbao993
我想说的是:室内消火栓主要灭室内火灾,这一点不用多讲,室外消火栓的用途是在室内灭火不利的情况下进行灭火或协助灭火的,就好比环网的作用一样,当一跟管出现故障时,由其他管进水,以保证灭火效果,因此,我认为两者不可合用,另外,室外消火栓应由市政供压,当市政压力不够时,设室外消防水池,并且要距建筑物有一定的安全距离,我的解释还不是很完整,详细请参阅GB16-87。
回复
mayongbao993
2006年04月19日 10:21:26
30楼
mayongbao993
我想说的是:室内消火栓主要灭室内火灾,这一点不用多讲,室外消火栓的用途是在室内灭火不利的情况下进行灭火或协助灭火的,就好比环网的作用一样,当一跟管出现故障时,由其他管进水,以保证灭火效果,因此,我认为两者不可合用,另外,室外消火栓应由市政供压,当市政压力不够时,设室外消防水池,并且要距建筑物有一定的安全距离,要考虑到室内消防水池无法供水的情况由室外消火栓灭火,还有一个问题想问支持共用的人,水泵结合器设置的作用是什么,明白水泵结合器设置的作用,你还能合用吗?
回复
jianyh
2006年04月19日 15:07:24
31楼
可以合并,但市政管网连10水柱都达不到,那你的消防水池就大了,
回复