2楼
预分支电缆比绝缘穿刺线夹贵,前者均为厂家定做的,后者仅由厂家提供穿刺配件
回复
3楼
预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重量轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。
绝缘穿刺线夹:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。
回复
4楼
绝缘穿刺线夹材料和施工成本远低于分线箱和预分支电缆,安装极其简便,电气性能佳且无需维护,综合性价比高于分线箱和预分支电缆。
这里祥细的分析比较:http://www.slsicame.com/zhbj.asp
回复
5楼
本人用过法国进口绝缘穿刺线夹,安装方便、可靠、性价比,比分线箱、预分支电缆高。
回复
6楼
本人做过预分支电缆的工程,需要大量的前期工作,要实地观察竖井高度及具体走向,还包括配电室的位置。
为了尽可能的缩减开支,一切的数据都要求具体准确
回复
7楼
当然是穿刺线夹造价较低,不过目前市场上相关产品质量参差不齐,楼主若要选用还应注意
回复