高层结构地基处理方案>?
dulifang0127
2011年04月01日 13:46:31
只看楼主

原设计楼层为18层,地下一层,桩顶标高为-3.4米,用CFG桩已经做完地基处理,承载力为320KPa,处理深度16m,后楼层改为28层,地下两层,设计承载力为450KPa,装顶设计标高-9.5m,以前处理的不够,现在地基该怎么处理?(而且因红线改变,有主楼一半的场地坐落在原来处理过的地基上)

原设计楼层为18层,地下一层,桩顶标高为-3.4米,用CFG桩已经做完地基处理,承载力为320KPa,处理深度16m,后楼层改为28层,地下两层,设计承载力为450KPa,装顶设计标高-9.5m,以前处理的不够,现在地基该怎么处理?(而且因红线改变,有主楼一半的场地坐落在原来处理过的地基上)

djcl.jpg


djcl2.jpg

免费打赏
luwuyaowoailuo
2011年04月03日 17:48:55
2楼
似乎是很复杂的问题
回复
关将军
2011年04月03日 20:09:25
3楼
呵呵,甲方这么变态,我们这边CFG处理的很少,了解不多,不知道已经处理好的地方还能不能机密处理提高承载力啊,(现在看已经挺密的了,而且还要继续挖深,应该是废了吧),不知道地质情况咋样,不过如果可以,感觉做桩基还是比较现实的
回复
dulifang0127
2011年04月05日 23:28:51
4楼
废是肯定要废一部分呢?关键是现在的地基一部分已经处理,而且还要向下挖,甲方的意思是尽可能保留原来处理的桩,在此基础上提高承载力?很头痛的事情啊?
回复
zhagin
2011年04月08日 09:39:29
5楼
遇害到这样的甲方,谁都头痛!
已经处理过的现在要挖掉上面的6.1m,你重新算一下,承载力是多少?再有CFG桩加密好象不现实了。
未处理的部分重新处理,应该没有什么问题,这样先后两次处理的地基,承载力是有区别的,会有不均匀沉降,要么打桩吧。灌注桩,静压桩。
回复
bourne55
2011年04月08日 14:37:03
6楼
了解不多,不知道已经处理好的地方还能不能机密处理提高承载力
回复
我爱岩土
2011年05月28日 11:35:05
7楼
这个东西了解不多啊,希望有高手给予详尽的讲解啊,多谢哈哈
回复

相关推荐

APP内打开