求助:上海市一医院,要做自喷吗?悬赏5分
yanshan1102
2006年04月13日 10:25:04
只看楼主

我现在在做一旧厂房改造为医院的设计,四层、局部三层、总建筑面积8000平米、上海市的, 根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.1.10:设有有风管的空气调节系统的医院、疗养院的走道、办公室(门诊室、手术室、医技室除外)、大厅、会议室、餐厅要设置自动喷水灭火系统。 投资方准备采用单体空调,无风管。〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉8.5.1.4条:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆、医院;建筑面积大于500平米的地下商店要设置自动喷水灭火系统。

我现在在做一旧厂房改造为医院的设计,四层、局部三层、总建筑面积8000平米、上海市的,
根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.1.10:设有有风管的空气调节系统的医院、疗养院的走道、办公室(门诊室、手术室、医技室除外)、大厅、会议室、餐厅要设置自动喷水灭火系统。
投资方准备采用单体空调,无风管。
〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉
8.5.1.4条:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆、医院;建筑面积大于500平米的地下商店要设置自动喷水灭火系统。
根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》不用做自喷,我到底要不要做自喷?
谢谢各位!
免费打赏
di88keqinjian
2006年04月18日 15:38:00
32楼
可不可以先把自喷画上.万一图纸审批在规范下来之后,再改就麻烦了.
回复
ssacsq
2006年04月18日 15:48:08
33楼
设计图纸上有没有喷淋是你的事,其它的是人家的事,安全第一,还是设吧。
回复
nhnpiao
2006年04月19日 10:13:42
34楼
消防方面一向是就高不就低的
一次投资终身受益
回复
waterking2000
2006年04月20日 23:37:02
35楼
不用设置
回复
jiamuzhiqi
2006年04月21日 17:37:25
36楼
医院是个复杂的场所,有什么药剂房啊,放射性理疗室啊,还有心电图式啊,什么的,对于个别的地方,我们在消防设计方面应该注意那些方面啊,谢谢各位了!!
回复
a-yg
2006年04月22日 10:30:34
37楼
如果做了会给甲方杀掉的
回复
ckkckk
2006年04月22日 12:57:16
38楼



8.5.1.4条 总建筑面积大于3000 就要做了 你8000 当然要做了。
回复
bobo2651
2006年04月22日 19:23:27
39楼
我觉要做,满足一个条件就得做!
回复
yanshan1102
2006年04月23日 15:44:42
40楼

根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》不用做自喷,
而〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉 还没有通过审批
请by kibo和quote 看清楚
"奖励积分20 by kibo 原因:阐述问题清楚"
回复
xuguiyun2
2006年04月25日 12:47:03
41楼
楼主,这个应该设自喷灭火系统的,我们是专业设计施工的,我们是南晓消防公司的,电话是:56849311 小王,你们的业主是那里的,你在那里工作,我们可以认识以下吗,QQ412818337
回复