求助:上海市一医院,要做自喷吗?悬赏5分
yanshan1102
2006年04月13日 10:25:04
只看楼主

我现在在做一旧厂房改造为医院的设计,四层、局部三层、总建筑面积8000平米、上海市的, 根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.1.10:设有有风管的空气调节系统的医院、疗养院的走道、办公室(门诊室、手术室、医技室除外)、大厅、会议室、餐厅要设置自动喷水灭火系统。 投资方准备采用单体空调,无风管。〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉8.5.1.4条:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆、医院;建筑面积大于500平米的地下商店要设置自动喷水灭火系统。

我现在在做一旧厂房改造为医院的设计,四层、局部三层、总建筑面积8000平米、上海市的,
根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.1.10:设有有风管的空气调节系统的医院、疗养院的走道、办公室(门诊室、手术室、医技室除外)、大厅、会议室、餐厅要设置自动喷水灭火系统。
投资方准备采用单体空调,无风管。
〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉
8.5.1.4条:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆、医院;建筑面积大于500平米的地下商店要设置自动喷水灭火系统。
根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》不用做自喷,我到底要不要做自喷?
谢谢各位!
免费打赏
zhengwei
2006年04月16日 13:15:49
22楼
“投资方准备采用单体空调,无风管”,按建规报批稿不用设喷淋的
回复
wjf-008
2006年04月16日 21:35:44
23楼
需要设。你也最好设上
回复
ly761
2006年04月17日 11:49:49
24楼

那只是你的想法,你可以问甲方的意见,但是我建议还是设比较好。消防局审查很严的。
回复
fhhqzf
2006年04月17日 12:02:37
25楼
建议设置!最好的办法是问一下当地的消防局!
回复
fhhqzf
2006年04月17日 12:04:20
26楼
水与暖的矛盾 GBJ16-87 第8.7.1条
http://co.163.com/forum/content/94_329640_1.htm
回复
ljpsx
2006年04月17日 13:23:49
27楼
要做的
回复
1860163
2006年04月17日 14:33:00
28楼
拿分,走人
回复
xm32893933
2006年04月17日 17:16:47
29楼
bucuo
回复
jipaishuitian
2006年04月17日 19:11:45
30楼
我觉得要做,新规范有这方面的要求嘛
回复
gzh19810202@co163
2006年04月18日 05:23:36
31楼
我觉得还是应该做的!因为医院是一个人员流动性很大的场所!发生火灾的可能性是很大的!虽然〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉 还没有通过审批!但是我们可以利用里面的一些规范!
回复