求助:上海市一医院,要做自喷吗?悬赏5分
yanshan1102
2006年04月13日 10:25:04
只看楼主

我现在在做一旧厂房改造为医院的设计,四层、局部三层、总建筑面积8000平米、上海市的, 根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.1.10:设有有风管的空气调节系统的医院、疗养院的走道、办公室(门诊室、手术室、医技室除外)、大厅、会议室、餐厅要设置自动喷水灭火系统。 投资方准备采用单体空调,无风管。〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉8.5.1.4条:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆、医院;建筑面积大于500平米的地下商店要设置自动喷水灭火系统。

我现在在做一旧厂房改造为医院的设计,四层、局部三层、总建筑面积8000平米、上海市的,
根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.1.10:设有有风管的空气调节系统的医院、疗养院的走道、办公室(门诊室、手术室、医技室除外)、大厅、会议室、餐厅要设置自动喷水灭火系统。
投资方准备采用单体空调,无风管。
〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉
8.5.1.4条:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆、医院;建筑面积大于500平米的地下商店要设置自动喷水灭火系统。
根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》不用做自喷,我到底要不要做自喷?
谢谢各位!
免费打赏
sun_yuan
2006年04月14日 15:26:17
12楼
为减少以后麻烦,建议做;目前对中央空调的界定没有明确,如风冷、水冷等。
回复
黑面神猴
2006年04月14日 19:35:57
13楼
按照国家规范,应该是要做的,我觉得为了减少不必要的麻烦,不为将来留下安全的隐患,还是做比较好,因为现在正好处在一个新老规范交替的时候,而你说的这个问题正好属于临界性质的问题我觉得还是做了比较好,要不等新规范下来还要返工,不合算啊
回复
neardespring
2006年04月14日 21:42:52
14楼
象改造项目,想一次搞定是困难的,上海地区按照规范来,一般不会有人找麻烦!
回复
scy365
2006年04月15日 11:01:32
15楼
学习!!!
回复
zww61724790
2006年04月15日 13:33:44
16楼
不用设吧?就那么一点大!
回复
lookfish1982
2006年04月15日 22:17:50
17楼
感觉医院属于人员密集型场所,防火等级蛮高的,还是做吧
回复
yanshan1102
2006年04月15日 22:21:13
18楼
我个人也是倾向于设自喷,毕竟医院的火灾危害大些,
但是甲方应该不愿设,毕竟目前要增加投资,而且甲方只是租用的旧厂房改造为医院。
回复
asirfigo
2006年04月16日 10:04:32
19楼
应该设置喷淋系统
回复
zcyli520
2006年04月16日 10:51:43
20楼
应该设计自动喷淋灭火系统!
回复
pass2006
2006年04月16日 11:00:56
21楼
楼上提到了医院的火灾危险性大,其实,并不是这么回事。
参考高规3.0.1条条文解释:。。。从消防的角度将性质重要、火灾危险性大、疏散和扑救难度大的高层民用建筑定为一类。这类高层建筑有的同时具备上述几方面的因素,有的则具有较为突出的一二个方面的因素。例如医院病房楼不计高度皆划为一类,这是根据病人行动不变、疏散困难的特点来决定的。
回复