我现在在做一旧厂房改造为医院的设计,四层、局部三层、总建筑面积8000平米、上海市的, 根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.1.10:设有有风管的空气调节系统的医院、疗养院的走道、办公室(门诊室、手术室、医技室除外)、大厅、会议室、餐厅要设置自动喷水灭火系统。 投资方准备采用单体空调,无风管。〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉8.5.1.4条:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆、医院;建筑面积大于500平米的地下商店要设置自动喷水灭火系统。
我现在在做一旧厂房改造为医院的设计,四层、局部三层、总建筑面积8000平米、上海市的,
根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.1.10:设有有风管的空气调节系统的医院、疗养院的走道、办公室(门诊室、手术室、医技室除外)、大厅、会议室、餐厅要设置自动喷水灭火系统。
投资方准备采用单体空调,无风管。
〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉
8.5.1.4条:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆、医院;建筑面积大于500平米的地下商店要设置自动喷水灭火系统。
根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》不用做自喷,我到底要不要做自喷?
谢谢各位!
2楼
怎没人说话啊,先自己顶一下吧 :(
回复
3楼
在这点上上海的规程与国家规范相比合理性差点,理论上分析应该做喷淋,毕竟医院的火灾危害大些,建议与当地消防局沟通,以前我做过类似的工作,上海市消防局给区消防局的指示是根据具体情况就高不就低,所以至少要有消防局口头上的意见,不然以后麻烦很大。
回复
4楼
我觉得按照老规范和设计规程做吧。虽然新规范报批稿要求提高了,但是还没有正式执行。前几天我也遇到一个医院,是加建1万平方,也是分体空调,我觉得可以不做。我想消防也应该没有问题。
回复
5楼
新规范出来前还是按老规范来做,不用设喷淋.
回复
6楼
需要设。你也最好设上。
国标是高于地标的,而且从使用功能上来说,医院多是病人,逃生能力有限。
回复
7楼
不赞称这样的想法。设消防设施,一方面是由于国家强制执行要求,所以为之,另一方面,我们每个人应加强消防意识,不要想法子钻规范的空子。
从总体来看设与不设恳定好。如不设,躲得一时,如果一年半载后要加,那困难是相当大。甚至花双倍的钱也做不到合适。
回复
8楼
老王应该对上海的规范很熟悉吧,你应该知道。
回复
9楼
楼主对上海规范也很熟啊,上海规范的确没有要求,强调的是有风管的集中空调系统
回复
10楼
再次谢谢各位
我个人也是倾向于设自喷,毕竟医院的火灾危害大些,
但是甲方应该不愿设,毕竟目前要增加投资,而且甲方只是租用的旧厂房改造为医院。
我还只是一位没有找到工作的大四学生
现在在上海找工作,经验实在是太少
不过在给排水在线上学到了很多知识
特别要谢谢老王,他一向热心解答问题,实在难得,
对像我这样缺少经验的新手帮助很大
回复
11楼
昨天下午去面试了
所以没有尽快回帖
向各位致歉
回复