求助:上海市一医院,要做自喷吗?悬赏5分
yanshan1102
2006年04月13日 10:25:04
只看楼主

我现在在做一旧厂房改造为医院的设计,四层、局部三层、总建筑面积8000平米、上海市的, 根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.1.10:设有有风管的空气调节系统的医院、疗养院的走道、办公室(门诊室、手术室、医技室除外)、大厅、会议室、餐厅要设置自动喷水灭火系统。 投资方准备采用单体空调,无风管。〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉8.5.1.4条:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆、医院;建筑面积大于500平米的地下商店要设置自动喷水灭火系统。

我现在在做一旧厂房改造为医院的设计,四层、局部三层、总建筑面积8000平米、上海市的,
根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.1.10:设有有风管的空气调节系统的医院、疗养院的走道、办公室(门诊室、手术室、医技室除外)、大厅、会议室、餐厅要设置自动喷水灭火系统。
投资方准备采用单体空调,无风管。
〈新建筑设计防火规范(审批稿)〉
8.5.1.4条:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆、医院;建筑面积大于500平米的地下商店要设置自动喷水灭火系统。
根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》不用做自喷,我到底要不要做自喷?
谢谢各位!
免费打赏
宏城陆湧
2006年05月31日 16:23:51
42楼
大于200个床位要喷磷
回复
huang9501n
2006年06月01日 09:14:05
43楼
楼主啊
兄弟和你的情况相同,医院住院楼,四层,局部三层。建筑面积8000m2,不过我在山西,为难啊
我现在正在到处收集资料啊!
回复