请教:一个片区内有5栋地上建筑+地下室停车库,地上建筑最高类别的一栋为一类综合楼,地下室为地下一层一类停车库。计算消防用水量时,应按片区内类别最高的一栋计量。 疑问:消防用水量应为: 一类综合楼+地下室停车库(地下室和地上部分楼梯处都有相通) 两个消防用水量之和? 还是仅算地上那栋一类综合楼全部使用的消防用水量呢(地上那栋一类综合楼的消防用水量是最大的)??? 请大家帮忙一下,刚接触做地下室。。。好多不明白。。。谢谢!
请教:一个片区内有5栋地上建筑+地下室停车库,地上建筑最高类别的一栋为一类综合楼,地下室为地下一层一类停车库。
计算消防用水量时,应按片区内类别最高的一栋计量。
疑问:消防用水量应为: 一类综合楼+地下室停车库(地下室和地上部分楼梯处都有相通) 两个消防用水量之和?
还是仅算地上那栋一类综合楼全部使用的消防用水量呢(地上那栋一类综合楼的消防用水量是最大的)???
请大家帮忙一下,刚接触做地下室。。。好多不明白。。。谢谢!
2楼
个人认为按同一时间火灾次数一次计算。所以按照最大的消防水量就可以了。
回复
3楼
消防按你那个综合楼的室内、室外消火栓用水量 延续按三个小时 具体不知道你综合楼里面要不要做自喷,自喷 延续按一个小时 加来的和就是的了 请各位指教 我最近刚做过一个这项目
回复
4楼
恩。已经搞明白了。。。谢谢。。。
回复
5楼
新手,学习了
回复
6楼
根据《措施》2003版,P162,7.1.2第10条,应取最大值作为消火栓设计用水量
回复
7楼
规定为,当民用建筑物地下室为汽车库或人防工程时,其消火栓用水量应根据表、、、、综合确定,并取最大值作为消火栓设计用水量
回复
8楼
这个问题讨论很多次了,规范总之两个字:模糊。我也被这个问题困扰了很长时间,一般都是取大值,盲目保守,哎没办法