关于伸缩缝和支座的讨论
zhc7
zhc7 Lv.12
2011年04月01日 10:23:46
来自于桥梁工程
只看楼主

在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是

在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。
1、支座
支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。
选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理, 请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?
1、伸缩缝
两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。
选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是 为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问 滑移支座跟伸缩缝有什么关系
免费打赏
leejean415
2012年05月18日 17:52:39
22楼
120m跨径的要看固定支座在哪个位置,D80不一定够,温度只是其中一个指标,还有收缩徐变等等。
回复
wz5109
2013年12月04日 19:13:12
23楼
听到这么多高手之间的对话 学习了
回复

相关推荐

APP内打开