630KVA的变压器,380V下面准备1个进线总开关柜,1个出线总开关柜(但要3路,分别想800A/400A/250A),两个电容补偿柜;总共四个柜子。领导要我们象柜子厂家提要求,里面装什么东西。以后柜子不好用或者缺什么元件,要我们自己想办法。可怜我没弄过这东西,请高手帮忙指点下。厂家说开关1600A电动的,一个就占好大地方;功率补偿说是补偿40%,240Kar。我和同事商量了下,准备提下面这样的单子给厂家,不知道是不是可以?
,其实我还是半瓶水没有。。。
HAZXT的图纸出线柜的电流表好象只有三个,但他设计的三个回路,不应该是9个电流表吗,或者只要3个电流表就可以?
回复
13楼
只要能做这个的厂家都能给你个设计图纸,
我的建议:进线柜一台,电容柜1台,出线柜2台,这样更合理点.
看你的负载是什么,实际电容柜可能要不了那么大.
回复
14楼
回复
15楼
就这么一个小的问题啊 你就和你们的那个供货商一说啊 他就给你们设计了 很简单的事情吗 。他们要是连这个都搞定不了啊 那你们就别买他们的产品了 肯定是质量不过关啊 技术能力不行啊
回复
16楼
说的也是,如果这些问题不专业,那么他们的产品就不敢恭维了。
回复
17楼
把要求和开关厂说清楚,开关厂会设计的
回复