630KVA的变压器,380V下面准备1个进线总开关柜,1个出线总开关柜(但要3路,分别想800A/400A/250A),两个电容补偿柜;总共四个柜子。领导要我们象柜子厂家提要求,里面装什么东西。以后柜子不好用或者缺什么元件,要我们自己想办法。可怜我没弄过这东西,请高手帮忙指点下。厂家说开关1600A电动的,一个就占好大地方;功率补偿说是补偿40%,240Kar。我和同事商量了下,准备提下面这样的单子给厂家,不知道是不是可以?
这个最好要附上一次图,材料表,最后和厂家签合同书的技术协议。
回复
3楼
我们这没图纸的,只是公司和厂家签个合同,他们提供630KVA的变压器一台,然后4个柜子,电容补偿40%,其他没了。上午必须给厂家打电话,恳请大家帮帮忙。
[
本帖最后由 lllhmj01 于 2011-4-1 09:06 编辑 ]
回复
4楼
你应该把你们的设备要求和工况提供给开关厂,他们会设计的
回复
5楼
我们是小公司,对方也是小厂。没有很多资料的,图纸都没有。
630KVA的变压器,
380V下面准备1个进线总开关柜,
1个出线总开关柜(但要3路,分别想800A/400A/250A。三路负荷,一个148KW基本都是电机,一个310KW基本都是电机,一个80宿舍区),
两个电容补偿柜;总共四个柜子。
恳请大家实际指点下,这些柜子里要什么东西,一楼的表可以吗
,现在不是等对方设计,是我方要提要求、意见。
回复
6楼
让我看到这贴子,那是你走运了.呵呵.专门给你画了张图纸,应该没什么大问题,可以让厂家给你报价了.
回复
7楼
技术性的东西,一定要有图纸,要不然说不清楚的.
回复
8楼
上午给厂家打电话了,厂家正在忙,说下午再打。
幸亏看到这帖子了。
谢谢,感动中。。。
厂家的意思是把变电箱和进线柜的功能在一个柜子里。
然后一个出线柜,两个电容柜。
还有点小问题:
一、供电所在我们配电室外装了个电度表,进线柜还需要装电度表吗?
二、我同事提出的出线柜三个回路要三个隔离开关,您看有必要吗?
三、电容屏这个对方是两个柜子,说是补偿40%,240KVAR;和您画的有区别吗,这个只有一个电流互感器却有三个电压、三个电流表?
四、同事提到零排,这图没看到。如果不用,我们零线从哪出?
如果看到请帮忙想想,在线等。。。
(这个是我来公司之前就签完合同的,对方承诺包变压器到配电室的出线为止,合同里没有具体写要什么东西。领导就担心对方柜子做完了我们能用但不好用。。。)
[
本帖最后由 lllhmj01 于 2011-4-1 15:36 编辑 ]
回复
9楼
电话已发你邮箱中,有问题电话联系,希望能帮到你.
回复
10楼
对于你提的几个问题:
1、如果室外安装的有供电所的电度表,那么就可以不需新增低压侧的电度表。像你们这样有变压器的用户,供电所都是从高压侧计量的。但是要注意:如果630KVA设备是新增或增容,需要向供电所报备,供电所会更换计量用的CT,因为变比可能不同了,否则原来的电度表计量不准确。如果原来是低压计量的,那么就不能用了。供电所那边会给你们安装高压侧计量的电度表的,这样可能还需要你们安装高压柜。具体情况你咨询当地的供电所。
2、出线柜一个1200A隔离开关就够了,没有必要三个。我见到的大多数都是如果380出线是塑壳式断路器,那么用一个隔离开关;如果出线是380框架断路器,一般是一台断路器一个隔离开关。
3、一般来说,240KVar的补偿容量不算大,都是一个柜子的,你说的两个柜子我还没见过。他给你画的电容柜内的电流表不是一个,而是一组3个,那是个简图。电压表倒是觉得没有必要要3个,用一个转换开关一个电压表就可以看线电压了。
4、零排是必须有的,从变压器低压侧中性点出来接过去,生活用电必须有的。另外还需要个地排,两路电机出线需要的,否则不太安全。
5、一般像这样的配电室新增设备,最好找一个设计院做个设计(资质不需要太高,可能费用万把块吧),这样他们会给你考虑的特别全面,然后厂家按照图纸生产即可,就没有那么多的问题了。像目前这个样子如果厂家不负责任就很难说了。
[
本帖最后由 zhuht327 于 2011-4-1 20:20 编辑 ]
回复
11楼
学习了楼上的留言,感觉有半瓶水了。刚又向HAZXT请教了下,感觉瓶子要装不下了。
真的不知道说什么好,谢谢大家
回复